омическое сопротивление обмоток

Гость_Гость_*
сообщение 18.9.2012, 6:33
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Есть такая проблема: наладчики производили профилактические испытания силовых трансформаторов (находились в эксплуатации более 6 лет), при измерении омического сопротивления обмоток получилось, что разброс составил более 7%. Подскажите, у кого что-то подобное было, как выходили из положения, или если не трудно дайте ссылку на тему, если уже обсуждалось (поиском не нашел).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aidar
сообщение 18.10.2012, 18:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 25639



Похожая проблема с омиками.
Трансформатор 110/10/6 кВ на 25 МВА.
До ремонта сопротивления на обмотках 110 кВ были в пределах 1%, после ремонта четные положения РПН дают 2%. Нечетные – не изменились, в пределах 1%. Ремонт без вскрытия, только через люк подтягивали контакты избирателя. Фаза А. Остальные фазы нормально. РПН- 19 положений с реверсом.
Где причина?
Думаю контакт на кольце ф.А четные. А Вы как? Может контактор?