Друзья, помогите разобраться.

В подъездах 3-этажного жилого дома проводка не была убрана в короба. После обращения в Управляющую Компанию какие-то из проводов убрали в пластиковые трубки, а остальные провода так и остались без короба. Насколько я понимаю, что в трубку убрали именно эл.проводку, а все остальные провода - это слаботочка (антенны, интернет, домофон, радио и проч.)

1. Какие требования предъявляются к слаботочке в подъездаж жилых домов? Должна ли она быть убрана в короба/трубки?

2. Что в подъезде является щитком? Это любая железная коробка с некими переключателями, предохранителями и проч. или это какая-то определённая коробка?

3. Должны ли быть закрыты на замок все имеющиеся в подъезде жилого дома щитки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 18.10.2012, 9:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(dane @ 17.10.2012, 17:31) *
В подъездах 3-этажного жилого дома проводка не была убрана в короба. После обращения в Управляющую Компанию какие-то из проводов убрали в пластиковые трубки, а остальные провода так и остались без короба.

Поскольку капремонт был в 1983г., то делали его в соответствии с СН 544-82
7.8 Стояки питающих и групповых линий квартир, лестничного освещения и силовой сети должны, как правило, прокладываться в каналах строительных конструкций (электроблоков). ..Допускается для прокладки стояков применять специальные комплектные этажные токопроводы и трубы.
7.10 Ответвления от групповых линий для питания светильников освещения лестниц, холлов, вестибюлей или коридоров должны, как правило, прокладываться открыто в каналах строительных конструкций или в трубах.
В последующем нормативе явное послабление для сети освещения. Правда кабелем "НГ", но без труб выше 2м.
ВСН 59-88 12.13. Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
Заменивший его норматив звучит строже, и в трубах (коробах) и при этом в стальных:
СП31-110-2003 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Резюме для электропроводки - все должно быть в каналах, либо в трубах.
Слаботочники подсказали ГОСТ53245 и 53246 но они 2008 года.. А искать ретро им влом. icon_neutral.gif

Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2012, 10:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dane
сообщение 18.10.2012, 16:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 28736



Цитата(Олега @ 18.10.2012, 9:25) *
Поскольку капремонт был в 1983г., то делали его в соответствии с СН 544-82

А какое отношение недействующая в настоящий момент инструкция имеет к 2012 году? В соответствии с какими нормативными документами УК обязана обслуживать проводку и щитки в настоящий момент?

Я прошу прощения за глупые вопросы, мне нужно понять, обязана ли УК убирать все провода в подъездах жилых домов в короба и на какие документы ссылаться при общении с УК.

Цитата(-Mike- @ 17.10.2012, 18:06) *
Всё это так должно и вы вправе потребовать от УК навести порядок в данных узлах. Но вся работа будет за ваши (жильцов) деньги.

Объясните, пожалуйста, на каком основании работа будет проведена за наши деньги?

Сообщение отредактировал dane - 18.10.2012, 16:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.10.2012, 22:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(dane @ 18.10.2012, 17:20) *
А какое отношение недействующая в настоящий момент инструкция имеет к 2012 году?

если правильно был понят Ваш вопрос, то речь шла об устройстве (слаюоточка), а не об эксплуатации
если каждый раз при вводе новой редакции тех же ПУЭ, делать все в соответствии с новой редакцией, например менять алюминий на медь, вся страна будет работать только на это


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dane   Проводка и щитки в подъездах жилого дома   17.10.2012, 16:31
- - -Mike-   И слаботочка и силовые проводники долны быть защищ...   17.10.2012, 18:06
|- - dane   Олега, я вообще не разбираюсь в электрике, поэтому...   22.10.2012, 11:51
|- - Олега   Цитата(dane @ 22.10.2012, 12:51) Вот тут ...   22.10.2012, 13:31
- - с2н5он   1. какого года постройки дом? когда кап. ремонт пр...   17.10.2012, 21:22
|- - dane   -Mike-, подскажите, пожалуйста, на основании каких...   17.10.2012, 22:03
- - uvk2   ЦитатаСиловые эл. шкафы должны быть обязательно за...   17.10.2012, 22:47
- - с2н5он   1. кап. ремонт - в т.ч. и слаботочки? тогда нужно ...   17.10.2012, 22:50
- - Олега   Цитата(dane @ 17.10.2012, 17:31) В подъез...   18.10.2012, 9:25
|- - dane   Цитата(Олега @ 18.10.2012, 9:25) Поскольк...   18.10.2012, 16:20
|- - с2н5он   Цитата(dane @ 18.10.2012, 17:20) А какое ...   18.10.2012, 22:21
|- - Олега   Цитата(dane @ 18.10.2012, 16:20) А какое ...   19.10.2012, 8:31
- - Carpovich   Управляющая компания только осуществляет техобслуж...   18.10.2012, 18:22
- - -Mike-   Я бы в заявлении к УК сослался на общие требования...   19.10.2012, 3:13
- - dane   Обращался в Управу с таким текстом: ЦитатаВ жилом ...   22.10.2012, 0:33
- - Олега   dane, вы что, действительно такой простой ? Да, ба...   22.10.2012, 10:38
- - uvk2   Ужас то какой! Вот это г-ну Мариупольскому так...   22.10.2012, 18:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 22.10.2012, 18:28) Ужас то ...   22.10.2012, 20:00
|- - Олега   Цитата(uvk2 @ 22.10.2012, 18:28) Ужас то ...   22.10.2012, 20:11
- - с2н5он   что не запрещено, то разрешено   22.10.2012, 18:56
- - belok5   поддерживаю предыдущего оратора)) сам на ваське жи...   22.10.2012, 21:12
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 22.10.2012, 21:12) ..сам ...   22.10.2012, 22:55
- - dane   Цитата(Олега @ 22.10.2012, 20:11) Мариупо...   22.10.2012, 21:32
- - uvk2   Цитатадолжны размещаться на высоте не менее 2,2 м ...   22.10.2012, 22:48