Методика измерения сопротивления изоляции кабеля

Гость_Комета_*
сообщение 11.2.2010, 21:02
Сообщение #1





Гости






Возник вопрос по методике измерения сопротивления изоляции кабеля.
Согласно ГОСТ Р 50571.16-2007 сопротивление изоляции измеряют: а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга.
Такая же методика присутствует в Протоколе (Методике выполнения испытаний) измерения сопротивления изоляции электроустановки, полученную при регистрации «нашей» ЭТЛ. Вот выдержки из нее: Результаты измерений сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования). Между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум»: Система TN-S (L1L2 – L3N, L1L3 – L2N, L2L3 – L1N).
В ГОСТ есть Примечание - На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов.
И действительно, как реализовать на практике данную методику («два к двум»). Присоединения кабеля к электроприборам (например к Авт. Выкл) уже произведены. Для соединения двух проводников м/у собой необходимо отсоединить их от электроприбора (при этом остается вопрос об обеспечении надежного контакта м/у проводниками) или же иметь специальные щупы для мегомметра (таковых не имею и есть ли они вообще не знаю, Мегаомметр Е6-24).
Измерения, которые нам ранее делали сторонние ЭТЛ, используют отличную методику, чем в ГОСТ, а именно измеряют сопротивления фазных проводников относительно N проводника, PE проводника; между фаз; N относительно PE.
Какую методику все же использовать?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 26.2.2012, 20:04
Сообщение #2





Гости






Цитата(Комета @ 11.2.2010, 21:25) *
Возник вопрос по методике измерения сопротивления изоляции кабеля.
Согласно ГОСТ Р 50571.16-2007 сопротивление изоляции измеряют: а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга.
Такая же методика присутствует в Протоколе (Методике выполнения испытаний) измерения сопротивления изоляции электроустановки, полученную при регистрации «нашей» ЭТЛ. Вот выдержки из нее: Результаты измерений сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования). Между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум»: Система TN-S (L1L2 – L3N, L1L3 – L2N, L2L3 – L1N).
В ГОСТ есть Примечание - На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов.
И действительно, как реализовать на практике данную методику («два к двум»). Присоединения кабеля к электроприборам (например к Авт. Выкл) уже произведены. Для соединения двух проводников м/у собой необходимо отсоединить их от электроприбора (при этом остается вопрос об обеспечении надежного контакта м/у проводниками) или же иметь специальные щупы для мегомметра (таковых не имею и есть ли они вообще не знаю, Мегаомметр Е6-24).
Измерения, которые нам ранее делали сторонние ЭТЛ, используют отличную методику, чем в ГОСТ, а именно измеряют сопротивления фазных проводников относительно N проводника, PE проводника; между фаз; N относительно PE.
Какую методику все же использовать?
Спасибо!

Считаю, что третий замер (L1N-L2L3) выполнять не требуется. Т.к. состояние изоляции четырехпроводной систелы можно определить по первым двум замерам.
Присоединенные же к кабелю автоматы существенно не влияют на сопротивление изоляции, ведь их не сложно отключить. Проблему представляют осветительные электроприборы подключенные к проводке, их отключение процесс трудоемкий и неблагодарный. На практике отключаются выключатели, при этом остается не испытанным участок от выключателя до осветительного прибора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.10.2012, 17:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Игорь_* @ 26.2.2012, 20:04) *
....
Присоединенные же к кабелю автоматы существенно не влияют на сопротивление изоляции, ведь их не сложно отключить...

А нет ли здесь вероятности пробоя изоляции автомата с подключенной кабельной линией? Ведь при измерении мегаомметром на кабель мы подаём напряжение в 2500 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.10.2012, 18:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.10.2012, 17:46) *
А нет ли здесь вероятности пробоя изоляции автомата с подключенной кабельной линией? Ведь при измерении мегаомметром на кабель мы подаём напряжение в 2500 В.

Исключено т.к. Вы проводите измерения сопротивления изоляции кабельной линии напряжением мегаомметра 1000В, а не 2500 (это уже испытание да и при 2,5кв ничего не прошьет ).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.10.2012, 6:23
Сообщение #5





Гости






Цитата(ez81 @ 20.10.2012, 18:53) *
Исключено т.к. Вы проводите измерения сопротивления изоляции кабельной линии напряжением мегаомметра 1000В, а не 2500 (это уже испытание да и при 2,5кв ничего не прошьет ).

А как быть с этим: ПТЭЭП, приложение 3, пункт "6.2. Измерение сопротивления изоляции....Производится мегаомметром на напряжение 2500 В в течение 1 мин."? Да и в жизни всякое бывает, поэтому считаю, что кабель лучше отсоединить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.10.2012, 9:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость сочувствующий @ 21.10.2012, 6:23) *
А как быть с этим: ПТЭЭП, приложение 3, пункт "6.2. Измерение сопротивления изоляции....Производится мегаомметром на напряжение 2500 В в течение 1 мин."? Да и в жизни всякое бывает, поэтому считаю, что кабель лучше отсоединить.

А как Вам этот пункт ПУЭ-7 гл.1.8.7. -аппаратов и цепей напряжением от 500 до 1000В-напряжением мегаомметра 1000в. Или противоречие РД34.45-51.300-97 гл.29.1. напряжением мегаомметра на 2500в ,или ПТЭЭП прил.3.1 табл.3.1-38 пункт 10 там говориться об испытании кабеля (не измерение изоляции указано 2500в). или еще ПТЭЭП прил3.1. таблица 38 электроповодки в том числе осветительные сети мегаомметром на 1000в (указано как измерение сопротивления изоляции). icon_sad.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.10.2012, 10:53
Сообщение #7





Гости






Цитата(ez81 @ 21.10.2012, 9:54) *
А как Вам этот пункт ПУЭ-7 гл.1.8.7. -аппаратов и цепей напряжением от 500 до 1000В-напряжением мегаомметра 1000в. Или противоречие РД34.45-51.300-97 гл.29.1. напряжением мегаомметра на 2500в ,или ПТЭЭП прил.3.1 табл.3.1-38 пункт 10 там говориться об испытании кабеля (не измерение изоляции указано 2500в). или еще ПТЭЭП прил3.1. таблица 38 электроповодки в том числе осветительные сети мегаомметром на 1000в (указано как измерение сопротивления изоляции). icon_sad.gif

Как уже говорилось неоднократно на форуме, указания ПУЭ - при вводе в эксплуатацию, при эксплуатации - ПТЭЭП. Здесь речь идёт о методике измерения сопротивления изоляции кабеля, а не об электропроводках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Комета   Методика измерения сопротивления изоляции кабеля   11.2.2010, 21:02
- - Shapiton   Пункт b того же примечания тоже имеет место на жиз...   21.2.2010, 20:05
- - Гость_Василий_*   Доброго времени суток. Дабы не плодить темы, решил...   13.4.2011, 21:36
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Василий_* @ 13.4.2011, 22:36...   13.4.2011, 22:19
- - ez81   Да либо наихудшее значение,делаем так.ЭТЛ   13.4.2011, 23:47
- - Гость_Василий_*   Большое спасибо за ответ. А можно хоть какую-нибуд...   14.4.2011, 6:40
- - Работник   В методиках это не допускается. Да и в НТД. Формал...   14.4.2011, 7:41
- - Гость_Игорь_*   Цитата(Комета @ 11.2.2010, 21:25) Возник ...   26.2.2012, 20:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Игорь_* @ 26.2.2012, 20:04) ...   20.10.2012, 17:46
|- - ez81   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.10.2012, 17...   20.10.2012, 18:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 20.10.2012, 18:53) Исключен...   21.10.2012, 6:23
|- - ez81   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.10.2012, 6...   21.10.2012, 9:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 21.10.2012, 9:54) А как Вам...   21.10.2012, 10:53
|- - ez81   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.10.2012, 11...   21.10.2012, 17:08
- - uvk2   По идее кабель должен испытываться "в чистоте...   29.2.2012, 21:21