Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 ![]() |
Есть административное здание, отметка крыши - 22м, есть выступающие части на ней около 2,5м (надстройки для подпора воздуха на лестницах).
Здание попадает под 3 категорию молниезащиты, выполнена молниеприемная сетка 12х12м, сделаны токоотводы с кровли. Существующее оборудование (а это чиллер, кондиционер, вытяжные вентиляторы) присоединено к молниеприемной сетке. Проектировщики "ОВ" расположли также наружные блоки кондиционеров (сплит-системы). Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков. Крыша почти ровная, выступающие части удалены от установок кондиционирования (около 8м). Вопрос: 1) Правильно ли выполнять присоединение установок кондиционирования воздуха к молниеприемной сетке? Оно ж погорит! ![]() 2) Если установки кондиционирования защищают, то каким способом? Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Цитата(dmbelec) Но, однозначно, недопустимо присоединение чиллеров и наружных блоков кондиционеров к молниеприемной сетке. Я прав?
Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |