Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проводка и щитки в подъездах жилого дома , Требования к эл.проводке, слаботочке и щиткам

dane
сообщение 17.10.2012, 16:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 28736



Друзья, помогите разобраться.

В подъездах 3-этажного жилого дома проводка не была убрана в короба. После обращения в Управляющую Компанию какие-то из проводов убрали в пластиковые трубки, а остальные провода так и остались без короба. Насколько я понимаю, что в трубку убрали именно эл.проводку, а все остальные провода - это слаботочка (антенны, интернет, домофон, радио и проч.)

1. Какие требования предъявляются к слаботочке в подъездаж жилых домов? Должна ли она быть убрана в короба/трубки?

2. Что в подъезде является щитком? Это любая железная коробка с некими переключателями, предохранителями и проч. или это какая-то определённая коробка?

3. Должны ли быть закрыты на замок все имеющиеся в подъезде жилого дома щитки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 22.10.2012, 18:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ужас то какой! Вот это г-ну Мариупольскому такое бы сделали в его доме...
Цитата
Причем электрика соответствует нормативам времени создания.
Скажите пожалуйста, каким нормативам соответствует установка щитков под потолком?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.10.2012, 20:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(uvk2 @ 22.10.2012, 18:28) *
Ужас то какой! Вот это г-ну Мариупольскому такое бы сделали в его доме...Скажите пожалуйста, каким нормативам соответствует установка щитков под потолком?

А что, приведете запрещающий документ?
Вот Вам не столь лохматый:
СП31-110 "п.13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности."
В ВСН59-88 был аналогичный пункт - 11.6.
Практически весь старый фонд Василеостровского р-на Питера имеет этажные щитки именно на такой высоте. И ведь не самолепные. icon_wink.gif
Мариупольский - насяльника московская?

Сообщение отредактировал Олега - 22.10.2012, 20:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dane   Проводка и щитки в подъездах жилого дома   17.10.2012, 16:31
- - -Mike-   И слаботочка и силовые проводники долны быть защищ...   17.10.2012, 18:06
|- - dane   Олега, я вообще не разбираюсь в электрике, поэтому...   22.10.2012, 11:51
|- - Олега   Цитата(dane @ 22.10.2012, 12:51) Вот тут ...   22.10.2012, 13:31
- - с2н5он   1. какого года постройки дом? когда кап. ремонт пр...   17.10.2012, 21:22
|- - dane   -Mike-, подскажите, пожалуйста, на основании каких...   17.10.2012, 22:03
- - uvk2   ЦитатаСиловые эл. шкафы должны быть обязательно за...   17.10.2012, 22:47
- - с2н5он   1. кап. ремонт - в т.ч. и слаботочки? тогда нужно ...   17.10.2012, 22:50
- - Олега   Цитата(dane @ 17.10.2012, 17:31) В подъез...   18.10.2012, 9:25
|- - dane   Цитата(Олега @ 18.10.2012, 9:25) Поскольк...   18.10.2012, 16:20
|- - с2н5он   Цитата(dane @ 18.10.2012, 17:20) А какое ...   18.10.2012, 22:21
|- - Олега   Цитата(dane @ 18.10.2012, 16:20) А какое ...   19.10.2012, 8:31
- - Carpovich   Управляющая компания только осуществляет техобслуж...   18.10.2012, 18:22
- - -Mike-   Я бы в заявлении к УК сослался на общие требования...   19.10.2012, 3:13
- - dane   Обращался в Управу с таким текстом: ЦитатаВ жилом ...   22.10.2012, 0:33
- - Олега   dane, вы что, действительно такой простой ? Да, ба...   22.10.2012, 10:38
- - uvk2   Ужас то какой! Вот это г-ну Мариупольскому так...   22.10.2012, 18:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 22.10.2012, 18:28) Ужас то ...   22.10.2012, 20:00
|- - Олега   Цитата(uvk2 @ 22.10.2012, 18:28) Ужас то ...   22.10.2012, 20:11
- - с2н5он   что не запрещено, то разрешено   22.10.2012, 18:56
- - belok5   поддерживаю предыдущего оратора)) сам на ваське жи...   22.10.2012, 21:12
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 22.10.2012, 21:12) ..сам ...   22.10.2012, 22:55
- - dane   Цитата(Олега @ 22.10.2012, 20:11) Мариупо...   22.10.2012, 21:32
- - uvk2   Цитатадолжны размещаться на высоте не менее 2,2 м ...   22.10.2012, 22:48


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 20:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены