Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) , Нормы

tehno2
сообщение 25.10.2012, 12:08
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Коллеги! Подскажите нормативные документы по ЗУ рентгенкабинетов. Мы пользуемся ПУЭ и ПТЭЭП (30 Ом). Но возникли разногласия с Заказчиком. По их каким-то документам должно быть 10 Ом. Нашел только какую-то инструкцию 73 года Минздрава. Но ведь это не норматив.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 25.10.2012, 16:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(tehno2 @ 25.10.2012, 12:08) *
Коллеги! Подскажите нормативные документы по ЗУ рентгенкабинетов. Мы пользуемся ПУЭ и ПТЭЭП (30 Ом). Но возникли разногласия с Заказчиком. По их каким-то документам должно быть 10 Ом. Нашел только какую-то инструкцию 73 года Минздрава. Но ведь это не норматив.

Именно по этому поводу сейчас бодаюсь со службой заказчика. icon_biggrin.gif
Вменяют в обязанность полосу (контур) по периметру помещения и повторный заземлитель для подключения этого безобразия.

По Пособию к СНиП 2.08.02-89:
"31. В лечебно-диагностических и палатных корпусах ЛПУ применяются три вида заземления (зануления):
- защитное зануление, которое осуществляется через нулевой рабочий провод и стальные трубы электропроводки;
- повторное заземление нулевого провода, которое выполняется следующим образом:
а) заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 10 Ом присоединяется к нулевой шине на вводно-распределительном устройстве в электрощитовой здания;"
Т.е. это ЗУ здания.

Остальное в СанПиН 2.6.1.1192-03
"10.5. В процедурной, комнате управления и фотолаборатории должна применяться общая шина заземления (контур повторного заземления), выполненная из стальной полосы сечением не менее 4 x 25 мм, соединенная с заземляющим устройством здания. Сопротивление растеканию заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения. Все металлические части стационарной рентгеновской аппаратуры и оборудования, которые могут оказаться под напряжением (металлические корпуса высоковольтного генератора, низковольтного шкафа и штативов, устройств для фотообработки, сушильных шкафов и т.п.), должны быть присоединены к шине заземления медным проводом сечением не менее 4 мм2. Сама шина (контур повторного заземления) должна быть объединена с нейтральным проводом сетевого питания у коммутационного аппарата. Остальные электроприборы и аппараты (дентальные, палатные и т.д.) допускается присоединять к заземлению через штепсельные розетки с дополнительным заземляющим контактом (евростандарт). Арматура водопроводной и отопительной сети не должна использоваться в качестве заземлителя. Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов. Наличие заземляющей полосы не требуется, если в конструкции аппарата предусматривается заземляющий проводник."
Вобщем по-любому сейчас тянем пятипроводку от ВРУ(ГРЩ).
В помощь ГОСТ Р 50571.28 по части дополнительного уравнивания (помещение 1 группы)
Странно браться за р/кабинет вооружившись ПУЭ. Там нет раздела по медицине.

Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2012, 16:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 26.10.2012, 18:49
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Я так понимаю что функциональное заземление в данном случае это требование производителя оборудования, ввиду его суперэлектронной начинки? А какая система заземления TN. IT

Сообщение отредактировал tehno2 - 26.10.2012, 19:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tehno2   ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет)   25.10.2012, 12:08
- - ЛЕША   Вчера читал проект - не более 2Ом. Защитное.   25.10.2012, 14:03
|- - tehno2   Цитата(ЛЕША @ 25.10.2012, 14:03) Вчера чи...   25.10.2012, 15:06
- - Гость   посмотрите тех.документацию ренгт.установки ,должн...   25.10.2012, 15:25
- - tehno2   Самой установки пока нет. Больнице хотят поставить...   25.10.2012, 16:13
- - Олега   Цитата(tehno2 @ 25.10.2012, 12:08) Коллег...   25.10.2012, 16:20
|- - tehno2   Я так понимаю что функциональное заземление в данн...   26.10.2012, 18:49
- - tehno2   В ПУЭ нет, а ПТЭЭП распостраняется на все виды эле...   25.10.2012, 17:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(tehno2 @ 25.10.2012, 17:26) В ПУЭ ...   25.10.2012, 18:42
- - tehno2   ну это понятно. Я потребителей имел ввиду.   25.10.2012, 19:00
- - Гость   http://medtechnika-nt.ru/learn/mzelektro.php инст...   25.10.2012, 19:21
|- - tehno2   Цитата(Гость @ 25.10.2012, 19:21) http://...   25.10.2012, 20:27
- - uvk2   ЦитатаСистема повторного заземления рентгеновского...   25.10.2012, 19:23
|- - Олега   Цитата(uvk2 @ 25.10.2012, 19:23) А это ка...   25.10.2012, 22:34
- - uvk2   ЦитатаПочитайте что-нибудь про рабочее (технологич...   26.10.2012, 17:45
|- - Олега   Цитата(uvk2 @ 26.10.2012, 17:45) Почитал....   27.10.2012, 10:54
- - uvk2   Вероятно так. Я почему интересуюсь - на заводе уст...   27.10.2012, 8:43
- - RomanNV   Как правильно (бывает редко, но это идеальный вари...   27.10.2012, 8:56
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 27.10.2012, 8:56) Как пр...   27.10.2012, 12:07
|- - НАТА ША   Цитата(Олега @ 27.10.2012, 15:07) С друго...   1.11.2012, 14:07
|- - Олега   Цитата(НАТА ША @ 1.11.2012, 14:07) Как ис...   1.11.2012, 22:31
|- - tehno2   Цитата(Олега @ 1.11.2012, 22:31) Читать и...   2.11.2012, 20:31
|- - НАТА ША   Цитата(Олега @ 2.11.2012, 1:31) пол - ант...   8.11.2012, 9:08
|- - tehno2   Цитата(НАТА ША @ 8.11.2012, 9:08) Почему ...   8.11.2012, 13:15
|- - Олега   Цитата(НАТА ША @ 8.11.2012, 10:08) Почему...   9.11.2012, 10:16
|- - tehno2   А какая разница если сетка под линолиумом и подклю...   9.11.2012, 18:24
|- - НАТА ША   Цитата(Олега @ 9.11.2012, 13:16) 1. ПВХ-п...   18.11.2012, 12:19
- - uvk2   RomanNV, спасибо за разъяснения. Но у нас было ...   27.10.2012, 11:07
- - tehno2   По электробезопасности для работников ЭТЛ ежегодно...   27.10.2012, 16:17
|- - Олега   Цитата(tehno2 @ 27.10.2012, 16:17) По эле...   27.10.2012, 16:41
- - tehno2   - для систем типа IT и TN напряжение прикосновения...   27.10.2012, 20:37
|- - Олега   Цитата(tehno2 @ 27.10.2012, 20:37) - для ...   27.10.2012, 22:27
|- - tehno2   Цитата(Олега @ 27.10.2012, 22:27) В перво...   28.10.2012, 8:32
|- - Олега   Цитата(tehno2 @ 28.10.2012, 8:32) В перво...   28.10.2012, 20:31
|- - tehno2   Цитата(Олега @ 28.10.2012, 20:31) У меня ...   29.10.2012, 18:44
|- - Олега   Цитата(tehno2 @ 29.10.2012, 18:44) должен...   30.10.2012, 10:12
- - ez81   По памяти опишу,читал давно, сиё предназначено для...   29.10.2012, 21:38
- - tehno2   Про 2 Ома не нашел. Нашел про 0,2 Ом - сопротивлен...   29.10.2012, 22:17
- - Работник   КЗ между токоведущими рабочими проводниками (L, N)...   30.10.2012, 7:46
|- - tehno2   ЦитатаДа, в принципе если емкость проводников сист...   30.10.2012, 14:02
- - Работник   Олега, спасибо. Как правило применяются готовые щи...   30.10.2012, 10:57
|- - Олега   Цитата(Работник @ 30.10.2012, 10:57) .. п...   30.10.2012, 11:28
- - Работник   ЦитатаА если коснувшись L пр., он другой рукой зад...   30.10.2012, 14:28
|- - tehno2   Цитата(Работник @ 30.10.2012, 14:28) Нет....   30.10.2012, 17:54
- - Работник   По периметру помещения выполняется магистральный п...   1.11.2012, 14:17
- - Sist   антистатический изолирующий несовместимые вещи или...   8.11.2012, 19:17
|- - tehno2   Цитата(Sist @ 8.11.2012, 19:17) антистати...   9.11.2012, 7:55
- - ez81   Так выше всё описали. Сетка -линолиум.кто-что.   9.11.2012, 18:33
- - tehno2   Все конечно грамотно написано, но нихрена подобног...   9.11.2012, 20:00
|- - Олега   Цитата(tehno2 @ 9.11.2012, 20:00) 1. ..ни...   11.11.2012, 14:36
- - Олега   Надо уточнить у архитектора, это он использует. Ду...   18.11.2012, 20:03
- - МищЭЛ   tehno2, Здравствуйте коллеги! по заземлению ЛП...   25.9.2019, 7:39
- - Гость_Сергей_*   10.5. В процедурной, комнате управления и фотолабо...   4.12.2019, 12:41
- - Олега   Коллега, видимо, саму тему не прочитал, в частност...   4.12.2019, 13:12


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 15:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены