Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сопротивление изоляции кабелей

Megaohm
сообщение 28.10.2012, 18:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 28901



Здравствуйте, коллеги.

Мы при работе в электролаборатирии столкнулись вот с чем.
Сопротивление изоляции протяженных кабельных линий, несколько километров, допустим, чаще находится в нижнем диапазоне значений. То есть цифры в 2-50 МОм для новой линии это вроде как нормально. В то время как в помещениях, где самый длинный кусок 200м, там везде 500-3000 Мом. Я говорю про новые линии. Не берем в расчет старение и тп. Есть мнение, что это связано с большей площадью приложения напряжения, большей площади изолции, через которую идет ток утечки. Но чота я в этом сомневаюсь)) Параметры ведь в формуле пропорционально увеличиваются.
Что скажете, из вашего опыта? Какое обычно сопротивление у исправной длинной линии?


Еще, скажите, от чего портится изоляция и снижается сопротивление? Старение- понятно, повреждение при монтаже- понятно, еще что-то есть?

Всем спасибо.

Сообщение отредактировал Megaohm - 28.10.2012, 18:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 29.10.2012, 4:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



У КЛ до 1000В сопротивление должно быть более 0,5МОм (так вроде), у КЛ 6кВ-35кВ сопротивление не нормируется. Как раз по причине >>чем больше сопротивлений 1/R, то есть, чем длиннее провод, тем меньше Rобщ. А они как раз обычно длинные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.10.2012, 8:38
Сообщение #3





Гости






Цитата(Sinus @ 29.10.2012, 4:35) *
У КЛ до 1000В сопротивление должно быть более 0,5МОм (так вроде), у КЛ 6кВ-35кВ сопротивление не нормируется. Как раз по причине >>чем больше сопротивлений 1/R, то есть, чем длиннее провод, тем меньше Rобщ. А они как раз обычно длинные.

Правильно, в паспорте на кабель (и в справочниках), производители указывают сопротивление изоляции 1 км кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения