Здравствуйте, коллеги.
Мы при работе в электролаборатирии столкнулись вот с чем. Сопротивление изоляции протяженных кабельных линий, несколько километров, допустим, чаще находится в нижнем диапазоне значений. То есть цифры в 2-50 МОм для новой линии это вроде как нормально. В то время как в помещениях, где самый длинный кусок 200м, там везде 500-3000 Мом. Я говорю про новые линии. Не берем в расчет старение и тп. Есть мнение, что это связано с большей площадью приложения напряжения, большей площади изолции, через которую идет ток утечки. Но чота я в этом сомневаюсь)) Параметры ведь в формуле пропорционально увеличиваются. Что скажете, из вашего опыта? Какое обычно сопротивление у исправной длинной линии? Еще, скажите, от чего портится изоляция и снижается сопротивление? Старение- понятно, повреждение при монтаже- понятно, еще что-то есть? Всем спасибо. Сообщение отредактировал Megaohm - 28.10.2012, 18:18 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
У КЛ до 1000В сопротивление должно быть более 0,5МОм (так вроде), у КЛ 6кВ-35кВ сопротивление не нормируется. Как раз по причине >>чем больше сопротивлений 1/R, то есть, чем длиннее провод, тем меньше Rобщ. А они как раз обычно длинные.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
У КЛ до 1000В сопротивление должно быть более 0,5МОм (так вроде), у КЛ 6кВ-35кВ сопротивление не нормируется. Как раз по причине >>чем больше сопротивлений 1/R, то есть, чем длиннее провод, тем меньше Rобщ. А они как раз обычно длинные. Правильно, в паспорте на кабель (и в справочниках), производители указывают сопротивление изоляции 1 км кабеля. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |