![]() ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) , Нормы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) , Нормы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Коллеги! Подскажите нормативные документы по ЗУ рентгенкабинетов. Мы пользуемся ПУЭ и ПТЭЭП (30 Ом). Но возникли разногласия с Заказчиком. По их каким-то документам должно быть 10 Ом. Нашел только какую-то инструкцию 73 года Минздрава. Но ведь это не норматив.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата А если коснувшись L пр., он другой рукой заденет и РЕ пр. Чего тогда будет, разве не контур? Нет. Вторичная обмотка разделительного транса не заземлена. Цитата За счет Uc не более 25 В, я думаю. Но в таком случае при замыкании L-PE, будет очень приличный ток КЗ, который спровоцирует срабатывание автомата. А это не есть гуд в данных помещениях. Данные помещения относятся к особо опасным. Кругом проводящие поверхности, заземленые столы и электрооборудование. В итоге требуются меры по электробезопасности. А требования по надежности выводят нас на разделительный трансформатор как общий удовлетворяющий вариант |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 15:44 |
|
![]() |