День добрый на вводе установлены тр-р тока - 3шт 0-5А , подключены к счетчику, можно ли параллельно подключить регистратор (схема подключения такая же как и на счетчик). Будут ли адекватные данные по считыванию?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Т.е Вы считаете что ПУ,подключенный метровым проводом и ПУ,подключенный 10-ти метровым проводом будут считать по разному?(это и есть разумный предел разности сопротивлений проводов) В разумных пределах длина проводов конечно же не вызовет большой ошибки и учёт будет вестись в поле допуска.Но я не о проводах, а несколько о другом - после последовательного соединения нескольких нагрузок на ТТ (скажем счётчика и того же регистратора), может как раз привести к выходу из этого самого допуска на точность измерения. Не спроста даже к сечению соединительных проводов предъявляются конкретные требования и класс точности к узлам учёта повысился, по сравнению с более ранними годами (для ТТ - 0,5). PS: Был у меня практический случай, когда при приёмке абсолютно нового узла учёта, пришлось менять одит ТТ, т.к. он не обеспечивал (вернее был на границе допуска) какой-то один из параметров. Никакая организация (контролирующая) не позволит ствить что-то ещё в эти цепи. Однажды (по ряду причин), я на эти провода повесил обмотку на торе и от неё провода к устройству. Никакого вмешательства не было в эти цепи (там даже видимый зазор миллиметров 7 был), но тем не менее снабжающей это, мягко-говоря, не понравилось - пришлось снять и долго убеждать в том, что в этом не было никакого злого умысла. PSS: Практические эксперименты по нагрузке ТТ, очень ярко показывают насколько сильно это отражается на точность учёта! ![]() Ну как при этом в эту цепь можно подключать что-то ещё? Не представляю это.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 30.10.2012, 18:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17245 ![]() |
[пришлось менять одит ТТ Требования сетевиков очень строгие:даже требуют ТТ из одной партии,вплоть до даты выпуска. Однажды (по ряду причин) Таким заниматься не приходилось,тем более на этом форуме эта тема пресекается. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |