Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема МТЗ и МТО на реле РТ-40 , Ищу схему МТЗ и МТО на реле РТ-40

Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 26.10.2012, 18:34
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Помогите найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 27.10.2012, 16:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



По той же ссылке несколько разных вторичных схем имеется. Может какая и вам подойдет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 27.10.2012, 17:08
Сообщение #3





Гости






Цитата(uvk2 @ 27.10.2012, 16:50) *
По той же ссылке несколько разных вторичных схем имеется. Может какая и вам подойдет.

А Вы какую бы из них посоветовали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.10.2012, 21:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1525
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_Валерий_* @ 27.10.2012, 17:08) *
А Вы какую бы из них посоветовали?

А Вам, вообще, зачем это?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.10.2012, 11:56
Сообщение #5





Гости






Цитата(mic61 @ 27.10.2012, 21:27) *
А Вам, вообще, зачем это?

Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Нужно найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле для выключателя BB/TEL-10-20/1000.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.10.2012, 12:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1525
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость @ 28.10.2012, 10:56) *
Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Нужно найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле для выключателя BB/TEL-10-20/1000.

Я с какой целью интересовался? Если нужна реальная схема защиты (не для курсового), то начинать надо все-таки с уставок (двух или трех релейная схема - разница есть: чувствительность разная у них.)
Схема оперативного переменного тока. Какая она? Чисто питание от ТСН-а + стабилизатор? Тогда реле типа РВ-2** не подойдет (при снижении напряжения опертока при близких КЗ защита не сработает.) Нужно реле типа РВМ - 12 (13) + РП-326
Кроме того, реле времени РВ-235... Оно ж "вывернутое", т.е. срабатывает при снятии напряжения с обмотки. Нужно использовать размыкающий контакт реле РТ-40.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 31.10.2012, 13:02
Сообщение #7





Гости






Цитата(mic61 @ 29.10.2012, 12:56) *
Я с какой целью интересовался? Если нужна реальная схема защиты (не для курсового), то начинать надо все-таки с уставок (двух или трех релейная схема - разница есть: чувствительность разная у них.)
Схема оперативного переменного тока. Какая она? Чисто питание от ТСН-а + стабилизатор? Тогда реле типа РВ-2** не подойдет (при снижении напряжения опертока при близких КЗ защита не сработает.) Нужно реле типа РВМ - 12 (13) + РП-326
Кроме того, реле времени РВ-235... Оно ж "вывернутое", т.е. срабатывает при снятии напряжения с обмотки. Нужно использовать размыкающий контакт реле РТ-40.

А может какую нибудь современную микропроцессорную недорогую и надежную защиту посоветуете для выключателей BB/TEL-10-20/1000 с блоком управления бУ/TEL-100/220-12-01а. (Не для курсового), ведь реле это уже прошлый век.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Валерий_*   Схема МТЗ и МТО на реле РТ-40   26.10.2012, 18:34
- - uvk2   ИМХО, лучше использовать РТ-85, получите и МТЗ и о...   27.10.2012, 8:53
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(uvk2 @ 27.10.2012, 8:53) ИМХО, луч...   27.10.2012, 12:01
- - Sokoloff79   Надо знать тип выключателя (соленоид отключения б...   27.10.2012, 10:22
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(Sokoloff79 @ 27.10.2012, 10:22) На...   27.10.2012, 11:57
- - uvk2   Бывает, РТМ например. Но наряду с ним бывает и эл....   27.10.2012, 10:42
- - uvk2   По той же ссылке несколько разных вторичных схем и...   27.10.2012, 16:50
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(uvk2 @ 27.10.2012, 16:50) По той ж...   27.10.2012, 17:08
|- - mic61   Цитата(Гость_Валерий_* @ 27.10.2012, 17:0...   27.10.2012, 21:27
|- - Гость   Цитата(mic61 @ 27.10.2012, 21:27) А Вам, ...   28.10.2012, 11:56
|- - mic61   Цитата(Гость @ 28.10.2012, 10:56) Есть ре...   29.10.2012, 12:56
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(mic61 @ 29.10.2012, 12:56) Я с как...   31.10.2012, 13:02
- - Sokoloff79   Какой блок управления для BB/TEL   28.10.2012, 9:34
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(Sokoloff79 @ 28.10.2012, 9:34) Как...   28.10.2012, 11:52
- - Sokoloff79   Как-то так   28.10.2012, 17:23
- - Сунцов Денис   Для ответственной ВЛ-10 кВ необходимо предусмотрет...   29.10.2012, 10:53
|- - KVA   Цитата(Сунцов Денис @ 29.10.2012, 11:53) ...   1.11.2012, 13:35
- - Сунцов Денис   Ни разу не встречал вакуумник ВВ/ТЕL с токовой отк...   29.10.2012, 13:36
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(Сунцов Денис @ 29.10.2012, 13:36) ...   31.10.2012, 13:07
- - moshkarow   http://www.proektant.org/index.php?action=....0;at...   3.11.2012, 7:42
- - Dmitry_G   Подскажите, господа релейщики, какую недорогую защ...   3.11.2012, 15:52
- - Sokoloff79   ТЭМП 2501-1Х - режим заземления какой? - бублик ...   4.11.2012, 9:53
|- - KVA   Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 10:53) ТЭМ...   4.11.2012, 12:51
|- - Dmitry_G   Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 10:53) ТЭМ...   4.11.2012, 20:47
- - Sokoloff79   Каких ТАКИХ защит - имеется ввиду терминал ТЭМП ил...   4.11.2012, 15:33
|- - KVA   Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 16:33) Как...   4.11.2012, 18:36
- - Sokoloff79   По ТЭМПу сказать определенного не смогу. Когда дум...   5.11.2012, 9:22
- - KVA   Цитата(Sokoloff79 @ 5.11.2012, 9:22) По Т...   8.11.2012, 20:50


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему