![]() Сигнал с трансформатора тока , Можно ли на 1 тр-р тока 2 счетчика подключить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сигнал с трансформатора тока , Можно ли на 1 тр-р тока 2 счетчика подключить? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
День добрый на вводе установлены тр-р тока - 3шт 0-5А , подключены к счетчику, можно ли параллельно подключить регистратор (схема подключения такая же как и на счетчик). Будут ли адекватные данные по считыванию?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Если не допускаем, прошу мандат, точнее, ссылку на пункт НТД! Таким мандатом являются требования производителя счётчика, где он указывет при какой схеме учёта (подключения) он гарантирует точность своего прибора (на основе всех ГОСТов конечно).В противном случае за точность своего прибора он (производитель) не в ответе - и в снабжающей это прекрасно понимают, как должен это понимат любой человек. Иначе получается так, что мол мы тут сделаем как хотим, но в ответе за точность параметров отвечать будете вы (производитель). Так не бывает - либо выполнять требования производителя (без лишних объяснений), либо за нарушение (или не соблюдении) этих требований отвечайте сами! Либо изыскивайте другой путь для решения вопроса. Любое изделие в своих параметрах, оговаривает при каких условиях это будет обеспечено. А если нужно знать на основе чего такие условия (ГОСТы и прочая НТД), то это уже личное дело и пожелания, но не вопрос или проблема пользователя. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 1:55 |
|
![]() |