Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема МТЗ и МТО на реле РТ-40 , Ищу схему МТЗ и МТО на реле РТ-40

Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 26.10.2012, 18:34
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Помогите найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sokoloff79
сообщение 4.11.2012, 9:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



ТЭМП 2501-1Х

- режим заземления какой?
- бублик стоит? (начало кабелем)
На счет замыкания на фазе В - не совсем понял как вы думаете выявлять из нескольких отходящих фидеров, фидер с клевком фазы В. Для этого думаю должно быть - ТТ установлены в трех фазах (повышение тока ф.В - при 2-х фазном КЗ на землю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 4.11.2012, 20:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 10:53) *
ТЭМП 2501-1Х

- режим заземления какой?
- бублик стоит? (начало кабелем)
На счет замыкания на фазе В - не совсем понял как вы думаете выявлять из нескольких отходящих фидеров, фидер с клевком фазы В. Для этого думаю должно быть - ТТ установлены в трех фазах (повышение тока ф.В - при 2-х фазном КЗ на землю)


1) изолированная, без компенсации
2) выхода разные на разных ПС, на базовой кабелем но бубликов нет
Может что-нибудь типа http://www.astrohn.ru/instrument/KZ.html Не уверен только что успеет зарегистрировать - 30с слишком много для клевка, да и МТЗ -0.5с успеет отработать. Согласен что нужен ТТ в фазе В и подключить к нему непосредственно реле с действием на сигнал, а защиту можно оставить на "сигнал" с выдержкой менее 0.5 или вообще без нее. О ТЭМП не слышал...

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 4.11.2012, 20:56


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Валерий_*   Схема МТЗ и МТО на реле РТ-40   26.10.2012, 18:34
- - uvk2   ИМХО, лучше использовать РТ-85, получите и МТЗ и о...   27.10.2012, 8:53
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(uvk2 @ 27.10.2012, 8:53) ИМХО, луч...   27.10.2012, 12:01
- - Sokoloff79   Надо знать тип выключателя (соленоид отключения б...   27.10.2012, 10:22
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(Sokoloff79 @ 27.10.2012, 10:22) На...   27.10.2012, 11:57
- - uvk2   Бывает, РТМ например. Но наряду с ним бывает и эл....   27.10.2012, 10:42
- - uvk2   По той же ссылке несколько разных вторичных схем и...   27.10.2012, 16:50
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(uvk2 @ 27.10.2012, 16:50) По той ж...   27.10.2012, 17:08
|- - mic61   Цитата(Гость_Валерий_* @ 27.10.2012, 17:0...   27.10.2012, 21:27
|- - Гость   Цитата(mic61 @ 27.10.2012, 21:27) А Вам, ...   28.10.2012, 11:56
|- - mic61   Цитата(Гость @ 28.10.2012, 10:56) Есть ре...   29.10.2012, 12:56
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(mic61 @ 29.10.2012, 12:56) Я с как...   31.10.2012, 13:02
- - Sokoloff79   Какой блок управления для BB/TEL   28.10.2012, 9:34
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(Sokoloff79 @ 28.10.2012, 9:34) Как...   28.10.2012, 11:52
- - Sokoloff79   Как-то так   28.10.2012, 17:23
- - Сунцов Денис   Для ответственной ВЛ-10 кВ необходимо предусмотрет...   29.10.2012, 10:53
|- - KVA   Цитата(Сунцов Денис @ 29.10.2012, 11:53) ...   1.11.2012, 13:35
- - Сунцов Денис   Ни разу не встречал вакуумник ВВ/ТЕL с токовой отк...   29.10.2012, 13:36
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(Сунцов Денис @ 29.10.2012, 13:36) ...   31.10.2012, 13:07
- - moshkarow   http://www.proektant.org/index.php?action=....0;at...   3.11.2012, 7:42
- - Dmitry_G   Подскажите, господа релейщики, какую недорогую защ...   3.11.2012, 15:52
- - Sokoloff79   ТЭМП 2501-1Х - режим заземления какой? - бублик ...   4.11.2012, 9:53
|- - KVA   Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 10:53) ТЭМ...   4.11.2012, 12:51
|- - Dmitry_G   Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 10:53) ТЭМ...   4.11.2012, 20:47
- - Sokoloff79   Каких ТАКИХ защит - имеется ввиду терминал ТЭМП ил...   4.11.2012, 15:33
|- - KVA   Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 16:33) Как...   4.11.2012, 18:36
- - Sokoloff79   По ТЭМПу сказать определенного не смогу. Когда дум...   5.11.2012, 9:22
- - KVA   Цитата(Sokoloff79 @ 5.11.2012, 9:22) По Т...   8.11.2012, 20:50


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 5:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены