Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Перекос фаз

JekaDC
сообщение 30.10.2012, 21:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.10.2011
Пользователь №: 24589



Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует вопрос, какая максимальная допустимая разность значений тока между фазами асинхронного двигателя ( в процентах ). Желательно ткнуть носом в книгу или какой-то нд.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Topmo3
сообщение 4.11.2012, 9:30
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(JekaDC @ 30.10.2012, 22:16) *
Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует вопрос, какая максимальная допустимая разность значений тока между фазами асинхронного двигателя ( в процентах ). Желательно ткнуть носом в книгу или какой-то нд.
Заранее спасибо.
Как я понимаю, коллич. витков в разных фазах двигателя одинакова, т.к. они мотаются изготовителем не в ручную. О какой разности может идти речь, скорее имеется место разность напряжения в питающей линии.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.11.2012, 10:38
Сообщение #3





Гости






Цитата(Topmo3 @ 4.11.2012, 9:30) *
Как я понимаю, коллич. витков в разных фазах двигателя одинакова, т.к. они мотаются изготовителем не в ручную. О какой разности может идти речь, скорее имеется место разность напряжения в питающей линии.

А разве при наличии "разность напряжения в питающей линии" ток в фазных обмотках будет одинаков? А при наличии межвитковых замыканий в обмотке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 5.11.2012, 10:37
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.11.2012, 10:38) *
А разве при наличии "разность напряжения в питающей линии" ток в фазных обмотках будет одинаков? А при наличии межвитковых замыканий в обмотке?
Не надо тупить ... или Вы хотите сказать, что эти явления (разность напряжения в фазах, "межвитковые") нормируются?


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.11.2012, 12:00
Сообщение #5





Гости






Цитата(Topmo3 @ 5.11.2012, 10:37) *
Не надо тупить ... или Вы хотите сказать, что эти явления (разность напряжения в фазах, "межвитковые") нормируются?

"Не надо тупить" - извольте иметь уважение к собеседнику, Вас ведь никто не оскорбляет! И где Вы увидели в моём сообщении: "А разве при наличии "разность напряжения в питающей линии" ток в фазных обмотках будет одинаков? А при наличии межвитковых замыканий в обмотке?", хоть намёк на нормирование?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 5.11.2012, 19:01
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.11.2012, 12:00) *
... хоть намёк на нормирование?
Извините за грубость.
ТСу ... " разность значений тока между фазами асинхронного двигателя ", проявляется ...
а. при неисправности самого двигателя
б. при неисправности или неравномерной нагрузке фаз питающей линии
Резюме ... неисправности не нормируются.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы