Доброго времени суток, уважаемые мастера!
С ремонтом на кухне остро стал вопрос о модернизации проводки. Перейдём к делу: Дом начала 90-х, газифицирован, без заземления. В наличии двухкомнатная квартира с большим количеством мощных электроприборов, а именно: духовой шкаф 3квт, обогреватель 2квт, обогреватель 1,5квт, водонагреватель 1,5квт, стиральная машинка 1квт. В будущем должен появится кондиционер. Было решено немного доработать проводку, добавив щиток в квартире и проложив несколько новых линий для мощных потребителей (схема прилагается). Вопросы: на сколкьо жизнеспособна схема? Правильно ли подключены УЗО? Правильно ли выбраны номиналы? Есть ли смысл в УЗО в данном случае? Целесообразно ли использовать такое количестве автоматов? Укажите пожалуйста на неточности и исправьте где нужно. Заранее спасибо! |
|
|
6.11.2012, 4:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
По условиям задачи 3000/220 * 1,25 порядка 17 А должно хватить. Единственное стиралка в момент запуска дает бросок тока, если при полной нагрузке, могет сработать. Тут уж как звезды сойдутся. Попробуйте опытным путем. На крайний случай эксплуатировать по отдельности. А вот по токам утечки? фильтр и ТЭН и двиг. в стиралке и ТЭН в нагревателе. Если какчество плохое тоже могут вызвать сработку но уже УЗО
|
|
|