Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Перекос фаз

JekaDC
сообщение 30.10.2012, 21:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.10.2011
Пользователь №: 24589



Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует вопрос, какая максимальная допустимая разность значений тока между фазами асинхронного двигателя ( в процентах ). Желательно ткнуть носом в книгу или какой-то нд.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Luk
сообщение 6.11.2012, 5:33
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20694



При симметрии питающего напряжения:
"Признаком изменения состояния двигателя, в частности из-за витковых замыканий в обмотке статора, может считаться рост несимметрии выше 10% от номинального тока в одной из фаз."
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ПО ТОКУ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ВАСТ - 2006г.
До 10% - допускается!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 11:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены