![]() Перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Перекос фаз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.10.2011 Пользователь №: 24589 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует вопрос, какая максимальная допустимая разность значений тока между фазами асинхронного двигателя ( в процентах ). Желательно ткнуть носом в книгу или какой-то нд.
Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
При симметрии питающего напряжения:
"Признаком изменения состояния двигателя, в частности из-за витковых замыканий в обмотке статора, может считаться рост несимметрии выше 10% от номинального тока в одной из фаз." МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ПО ТОКУ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ВАСТ - 2006г. До 10% - допускается! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |