Прибор испытатель изоляции АИД-70М

xenon73
сообщение 2.11.2012, 13:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 28963



В приборе срабатывает защита при повышении испытательного напряжения на испытуемом кабеле выше 16 кВ.
Кто нибудь выяснял причину такой неисправности. Помогите советом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ScorpionXXX
сообщение 7.11.2012, 10:29
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



На аиде есть кнопка которая показывает ток утечки, но что-то мне кажется что вы испытываете переменным током. Напомню кабели нужно испытывать только постоянкой. Там есть тумблер переключения постоянного тока и переменного.

Для 10 Кв ток утечки должен не более 600 мкА. При испытание переменным током чем больше длинна кабеля (больше емкость) тем больше ток утечки. В Аиде мощность маленькая и там при увеличение тока утечки будет падать напряжение или его будет совсем не поднять.
Лично я чтобы проверить аид запускаю его в холостом режиме т.е. без ничего если он нормально повышает значит либо кабель пробит либо вы испытываете переменкой. Кстати при испытанием переменкой ток утечки не показывается. Желаю удачи. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 7.11.2012, 10:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 22:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены