Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разные приборы и ЗУ , Непонятное

Скайуокер
сообщение 8.11.2012, 21:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.9.2010
Из: Астрахань
Пользователь №: 19473



Здравствуйте.
На новой КТП нужно было измерить сопротивление заземлителей (норма Z=4 Ом). Измерения проводили двумя приборами, все они проверены в ЦСМ.
Состояние грунта нормативное.
1) Прибор MI 3102H CL (вот паспорт на прибор Прикрепленный файл  MI_3102H_CL_EurotestXE.pdf ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2914
) (Рис. 1)
Показания прибора Z=20 Ом (порядок проведения измерения сопротивления заземления 3-проводным
методом, у этого прибора имеются свои колья, которые шли в комплекте с прибором, по длине они где сантиметров 25 (какие то они совсем маленькие);
Прикрепленное изображение

2) Прибор М416 (Рис. 2)
Показания прибора Z=0,9 Ом (подключение прибора по трехзажимной схеме, колья брали другие побольше, вбивались сантиметров на 50 в землю);
Прикрепленное изображение


Вопрос: В чем может быть причина такой разности показаний?
Электролаборатория которая пользовалась прибором MI 3102H CL утверждает что он показывает правильно, так как есть и то что они и раньше им производили измерения и никаких проблем из за размера кольев небыло.
Также пробовали брать еще один другой М416 и он тоже показал 0,9.
Мне кажется это из за маленьких кольев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 8.11.2012, 21:33
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10980
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Грунт - сопротивление нелинейное, и при разных напряжениях будет разное сопротивление.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скайуокер
сообщение 8.11.2012, 21:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.9.2010
Из: Астрахань
Пользователь №: 19473



Цитата(Roman D @ 8.11.2012, 21:33) *
Грунт - сопротивление нелинейное, и при разных напряжениях будет разное сопротивление.

Понятное дело что нелинейное. Но должны показания быть немного похожи, оба прибора предназначены для измерения сопротивления заземления. Измерения производили так как написано в паспорте прибора и электролаборатория пользуется им не один год и хотят выписать ведомость дефектов о том что сопротивление не входит в норму. Слишком большая разница в показаниях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 11:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены