Здравствуйте.
На новой КТП нужно было измерить сопротивление заземлителей (норма Z=4 Ом). Измерения проводили двумя приборами, все они проверены в ЦСМ. Состояние грунта нормативное. 1) Прибор MI 3102H CL (вот паспорт на прибор ![]() ) (Рис. 1) Показания прибора Z=20 Ом (порядок проведения измерения сопротивления заземления 3-проводным методом, у этого прибора имеются свои колья, которые шли в комплекте с прибором, по длине они где сантиметров 25 (какие то они совсем маленькие); 2) Прибор М416 (Рис. 2) Показания прибора Z=0,9 Ом (подключение прибора по трехзажимной схеме, колья брали другие побольше, вбивались сантиметров на 50 в землю); Вопрос: В чем может быть причина такой разности показаний? Электролаборатория которая пользовалась прибором MI 3102H CL утверждает что он показывает правильно, так как есть и то что они и раньше им производили измерения и никаких проблем из за размера кольев небыло. Также пробовали брать еще один другой М416 и он тоже показал 0,9. Мне кажется это из за маленьких кольев. |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Да есть такое. У меня в MPI-525 написано 1,99 кОм, но он не будет измерять если сопротивление зонда привышено на экране ошибка высвечивается.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |