![]() Прокладка силовых кабелей совместно , Возможна ли прокладка кабелей совместно, пучками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прокладка силовых кабелей совместно , Возможна ли прокладка кабелей совместно, пучками |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
Господа электрики, подскажите, есть ли какой-нибудь документ разрешающий совместную прокладку силовых кабелей (многослойно и пучками)? Знаю что ПУЭ ясно дает ответ что это не возможно (ПУЭ 2.3.124). Но возможно что есть какой-нибудь типовой проект или другой документ
![]() |
![]() |
|
![]() |
Гость_КЕНЖАН_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
КОНЕЧНО МОЖНО, НЕКОГДА НА КАБЕЛЬНЫХ ТУНЕЛЯХ, НА ЭСТ[size="1"][/size]АКАДАХ, В ПОДСТАНЦИЙ ГАЛАРЕЮ НЕ ОТКРЫВАЛИ ЧТО ЛИ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.11.2012, 13:33
Причина редактирования: капс локом не балуемся
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
КОНЕЧНО МОЖНО, НЕКОГДА НА КАБЕЛЬНЫХ ТУНЕЛЯХ, НА ЭСТАКАДАХ, В ПОДСТАНЦИЙ ГАЛАРЕЮ НЕ ОТКРЫВАЛИ ЧТО ЛИ? Здравствуйте всем. Думаю местные электрики нарушают ПУЭ, если пучками проложили силовые кабели, контрольные - можно. ПУЭ Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений и п.2.3.124 последний абзац: "... Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается." Это касается кабельных сооружений. Для прокладки в других условиях (в земле, в блоках, под водой, в производственных помещениях) - надо смотреть соответствующий раздел ПУЭ и др.нормативы. С уважением. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |