9.11.2012, 8:27
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте Уважаемые. Разъясните, пожалуйста, по однотипным работам. Согласно ПОТ РМ, оформляются нарядом. Можно ли оформлять однотипные работы распоряжением на нескольких трансформаторных подстанциях, потающихся от разных центров питания?
|
|
|
9.11.2012, 11:47
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
нисколько не обижаюсь. Из ПОТ РМ "2.2.14. Допускается выдавать один наряд для поочередного проведения однотипной работы на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции. К таким работам относятся: протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений; отбор проб и доливка масла; проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; испытание повышенным напряжением от постороннего источника; проверка изоляторов измерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ. Срок действия такого наряда 1 сутки.
Допуск на каждую подстанцию и на каждое присоединение оформляется в соответствующей графе наряда (приложение №4 к настоящим Правилам). Каждую из подстанций разрешается включать в работу только после полного окончания работы на ней по соответствующему наряду." Думаю, что для данных типов работ (например доливка масла) должны быть одинаковые технические мероприятия. Подстанции должны питаться от одного и того же фидера 6(10) кВ. А на последующих подстанциях осуществлять допуск в таблице "Ежедневный допуск к работе и время ее окончания". В другом случае ( проверка устройств РЗА) не требуется каких-либо отключений и установки заземлений. Для подготовки рабочего места требуется только вывешивание плакатов по ОТ и ограждение рабочего места. А допуск зафиксировать как и в предыдущем варианте |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 3:35 |
|