Господа электрики, подскажите, есть ли какой-нибудь документ разрешающий совместную прокладку силовых кабелей (многослойно и пучками)? Знаю что ПУЭ ясно дает ответ что это не возможно (ПУЭ 2.3.124). Но возможно что есть какой-нибудь типовой проект или другой документ
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Я что то не пойму ... везде, сплошь и рядом проложены уйма кабелей в лотках ... и в цехах и на кранах ... это что, даешь, каждому кабелю отдельный лоток!!!
![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 9.11.2012, 12:35 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Я что то не пойму ... везде, сплошь и рядом проложены уйма кабелей в лотках ... и в цехах и на кранах ... это что, даешь, каждому кабелю отдельный лоток!!! ![]() Здравствуйте. Присмотритесь к "... везде, сплошь и рядом проложены уйма кабелей в лотках ...". Прокладка кабелей/проводов в цехах не равна по условиям прокладки в кабельных сооружениях. В цеху силовые кабели сечением до 16 кв.мм. включительно при определенных условиях пучками прокладывать можно (см. ПУЭ РФ гл. 2.1). На кранах обычно проводку выполняют монтажники завода-изготовителя крана по своим нормам и ПУЭ (см. ПУЭ РФ гл.5.4) Ну и вполне возможны нарушения. Где то уже на форуме сообщал, что видел такой беспредел, навалом в лотках проложены силовые кабели сечением более 16 кв.мм и короба, у которых крышка не закрывалась, т.к. кабели были проложены с горкой, хотя по нормам заполнение короба должно быть не более 40% (ПУЭ РФ п.2.1.61). Большинство наших(и ваших тоже) монтажников необоснованно самоуверенны, высокомерны, крикливы перед проектировщиками и как им кажется хитромудры, по принципу "... сойдет и так... и авось..." |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |