Добрый день! Установка Metso, вводной автомат Merlin Gerin NS630N, по номиналу не нагружен, ток в основном не более 400А. произвольно выбивает и засвечивает индикатор в виде 3-х стрелочек направленных в разные стороны, верхняя перечеркнута. когда выбивает от реальной нагрузки, то показывает индикатор Ir или Isd, как и нужно, и компьютер пишет: Биметалл пластин на македонском (они ее до этого обслуживали) русской прошивки нет; НО после того как он выбивает его ооочень трудно взвести, при включении просто соскакивает... Спрашивал об этом македонского энергетика, он ее до этого обслуживал, в ответ услышал: "а я не знаю, у нас он тоже выбивал", их это не особо напрягало, но у нас он начал выбивать намного чаще (а потом может смену 12 часов нормально работать). ВОПРОС: кто имел с таким автоматом дело, может есть какие мануалы на "нашем", поиск по даташитам ничего толкового не дал. Советы по покупке и замене, прошу не давать, сами знаем... другой не поставишь, из-за габаритов и вида монтажа, он установлен прямо на шины, достаточно экзотично... Новый покупать не разобравшись как то глупо при том что цена у оф.дилера около 3000у.е, (б.у. как то страшно покупать за 1500у.е).
|