настил на эл.тельфере и страховочный трос
ситуевина следующая.
есть 2 эл.тельфера
подвесные.
с них мы меняем ДРЛ потолочное.
на одном на поперечной балке(мост) наварены рогатулины для настила ,но его там нет. нет там и троса страх-го.
передвигаться по ней можно только сидя. и перекидывать ноги через рогатулины.
лазим с поясом перецепляясь в отверстия в двутавре балки.
что на высоте не удобно.
типа убрали давно из указания инспектора.
на другом- на поперечной балке(мост) рогатулин нет. нет там и троса страх-го.
лазим с поясом перецепляясь в отверстия в двутавре балки.
вопрос
ведь это не правильно. так ???настил на ней должен убираться? или нет ?

вопрос номер два - может ли и должен ли помочь профсоюз( его члены в цехе) в решение проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.11.2012, 16:10
Сообщение #2





Гости






Давайте уточним, что у Вас имеется, две кран-балки, или два тельфера? А насчёт обслуживания потолочного освещения Правила предписывают:
ПУБЭ ГК: 9.5.11. Мостовые краны по решению владельца могут использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок. Такие работы должны выполняться по наряду-допуску, определяющему меры безопасности, предупреждающие падение с крана, поражение электрическим током, выход на крановые пути, столкновение кранов, перемещение крана и его тележки. Использование крана для перемещения грузов при выполнении с его моста указанных работ не допускается.
ПТЭЭП: 2.12.14. При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их обслуживание с приставных лестниц и стремянок. В случае расположения светильников на большей высоте разрешается их обслуживание с мостовых кранов, стационарных мостиков и передвижных устройств при соблюдении мер безопасности, установленных правилами безопасности при эксплуатации электроустановок и местными инструкциями.
Т.е. в Правилах нет упоминания о кран-балках и тельферах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 13:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены