Проложили монтажники кабель d примерно 30 м от ШС на тельфер 4х2,5 (в бетоне)и все правильно сделали. Затем на удалении 150 м от ШС возникла необходимость розеток только "для света"D)))

Пришли электрики и чтобы сэкономить кабель положили от одной фазы питания тельфера кабель ПВС 3х6,0 и поставили посты с розетками. В итоге эта фаза прогружается до 30 А (и видимо будет нарастать из-за больших аппетитов) при измерении на ШС и тельферу работать сложно так как напряжение падает на этой фазе до 160 в, да и проводник греется и автомат, что приводит к отключению 3п С-25 в ШС.

Такой вопрос: Если взять от ШС заземление которое в районе 4 ом и которое соединено с нейтралью и толстой стальной полосой повести к розеточным постам и использовать как NPE одновременно, а кабель 3х6,0 использовать для L1, L2, L3 и таким образом распределить нагрузки.
Кабель заштроблен в бетоне и повторно опять залит. Понятно что нужно вести линию от ШС но пока нет возможности. Интересно обсудить такое решение в техническом плане.

Учет внутренний и в этом проблем нет. А вот певоночальный учет???
В СУ нового образца анализируется и F и N проводникии в случае поподания N на землю считает утечку х5 и добавляет в расход. Но если стоят Т-ры тока то вро-де бы так не получается?

Сообщение отредактировал aleksandrsimov - 26.8.2012, 21:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 17.11.2012, 9:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Как же не криминал, если нельзя? Нельзя - это нельзя, без вариантов.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.11.2012, 17:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(uvk2 @ 17.11.2012, 10:12) *
Как же не криминал, если нельзя? Нельзя - это нельзя, без вариантов.

Всё верно нельзя, только сам много раз видел именно так 3х жильный кабель 3 фазы, а ноль брали с корпуса, работает много лет на разных пром. предприятиях. Поэтому и не криминал.

Цитата(Олега @ 17.11.2012, 12:51) *
Любопытно, уж не два ли РЕ-проводника рекомендуете для каждой линии.
Если "РЕ" описка, и д.б. "PEN", то "использовать в качестве единственного проводника" нельзя сторонние проводящие части (п.1.7.133)
При этом:
1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику.
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.

Ну да, правильнее было бы написать СПЧ, а не РЕ. Но ведь эта шина при этом всё равно не превратится в полноценный PEN т.к не имеет изоляцию равноценную фазной. Наверно эту шину правильнее было бы назвать СПЧ т.к. она имеет контакт со всеми СПЧ соответственно ток будет делится и часть пойдёт по СПЧ.
ТС пишет: Если взять от ШС заземление которое в районе 4 ом и которое соединено с нейтралью и толстой стальной полосой повести к розеточным постам и использовать как NPE одновременно. Думаю если шина соединена сваркой тогда можно. Хотя я сам бы так точно делать не стал. Ещё раз повторяю видел такую систему во многих местах и удивлялся кто так строит. ну кто так строит?!

Сообщение отредактировал Transformator - 17.11.2012, 17:29


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы