Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста!
Исходные данные:
1. Необходимо реализовать схему оповещения Узла связи (4-этажное здание)
2. Существует распределительная сеть ав. осв. по зданию (осталась от старой схемы)
3. Источники ав. электропитания АКБ 24(455 Ач) и 60(180 Ач) В
4. 60 В - стабилизировано, 24 В - реально - 27,8 В
5. Использование АКБ 60 В предпочтительнее (по типу и величине нагрузки)
6. Источники освещения должны быть светодиодными
Какие у меня варианты?
Может предусмотреть преобразователь 60-48/12 и построить сеть ав. осв. на 12 в светодиодных лампах?
А есть вообще светодиодные лампы на 60 В ?