![]() ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) , Нормы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) , Нормы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Коллеги! Подскажите нормативные документы по ЗУ рентгенкабинетов. Мы пользуемся ПУЭ и ПТЭЭП (30 Ом). Но возникли разногласия с Заказчиком. По их каким-то документам должно быть 10 Ом. Нашел только какую-то инструкцию 73 года Минздрава. Но ведь это не норматив.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Надо уточнить у архитектора, это он использует. Думаю отечественный и дешевый - как правило объекты бюджетные.
Сейчас обдумываю тему - а откуда вобще повеяло, что в процедурной и в фотолаборатории нужен антистатический линолеум? "3.14. Пол процедурной, комнаты управления, кроме рентгенооперационной и фотолаборатории, выполняется из электроизоляционных материалов натуральных или искусственных" "3.15. В ...фотолаборатории полы покрываются водонепроницаемыми материалами, легко очищаемыми и допускающими частое мытье и дезинфекцию". И всё ! Нет там ничего про статику для этих помещений (скользкое место "кроме рентгенооперационной и фотолаборатории"). Может еще где-то в нормативке упоминается? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 11:52 |
|
![]() |