Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся со следующей проблемой. Стоят двигатели 55/1500 об/мин с микроконтроллерами ЭКТМ250М1. Очень часто срабатывает контроллер по дисбалансу токов, хотя уставка стоит 20 А разности фаз, даже ставим уже 30 А, всё равно срабатывает... Сначала грешил на двигатели т.к. они не новые, а пришли с перемотки и не исключал такую возможность не точная перемотка (нарушение векторов). Но мы поставили новый двигатель (не мотанный) и что удивительно тоже самое... Причем это история на нескольких позициях которые запитаны с этой ШСУ. Я замерил фазное и линейное напряжение, всё соответствует норме. Причём это происходит не сразу, а через некоторое время быть может 1,2,3, 4 часа. Вот цифры работы в номинале: фаза А 74 Ампера
фаза В 85 Ампера
фаза С 96 Ампера.
При пуске двигателя:
фаза А 74 Ампера
фаза В 85 Ампера
фаза С 976 Ампера.
Непонятный перекос. Уж помогите разобраться с этим феноменом. Буду очень признателен. (Уже стал грешить на сам ЭКТМ). Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
popowermetal
сообщение 19.11.2012, 14:42
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 23601



у меня проблема схожая появилась.
проблема.
двигатель гл подъема 20 т крана.киловатт 40.
3 ф 380 с фаз ротором.
при движении крюка вниз переодически работает защита МТЗ в защит.панели.

причем двигатель не негревается сильно.
контакты в к.контр. одновременно прилегают.
но горят именно контакты ротора (1 и 3 от рукояти, 0 блокировки нет)
причем только при движении крюка вниз.
в роторе щетки целые.
даже кулачки барабана не сработаны.

в чем причина понять не могем.
посоветуйте че нибудь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 19.11.2012, 16:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(popowermetal @ 19.11.2012, 11:42) *
у меня проблема схожая появилась.
проблема.
двигатель гл подъема 20 т крана.киловатт 40.
3 ф 380 с фаз ротором.
при движении крюка вниз переодически работает защита МТЗ в защит.панели.

причем двигатель не негревается сильно.
контакты в к.контр. одновременно прилегают.
но горят именно контакты ротора (1 и 3 от рукояти, 0 блокировки нет)
причем только при движении крюка вниз.
в роторе щетки целые.
даже кулачки барабана не сработаны.

в чем причина понять не могем.
посоветуйте че нибудь.

А тормоз(гидротолкатель) проверяли. Очень важный момент...


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 20:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены