![]() Герметизация кабельных вводов , чем регулируется? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Герметизация кабельных вводов , чем регулируется? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2007 Пользователь №: 10108 ![]() |
Здравствуйте! Принимаем у подрядчика котельную, на котельной кабель входит в приборы КИП через гофрированную трубку ПВХ, при этом герметизации никакой нету, кабель висит. Просим устранить данное замечание, они предлагают устранить намоткой изоленты, что нас не устраивает. Подкажите есть ли какой то пункт правил ПУЭ или ПТЭЭП, регулирующее данное замечание???
Сообщение отредактировал Liroy - 19.11.2012, 16:48 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_100778_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Я вообще не понимаю зачем там нужна гофра? Все прям так и пихают что ни попадя в эту гофру. Гофра не является механической защитой. Да я согласен если её замурют в стене для сменяемости электропроводки, но на открытых участках зачем? Для красоты?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 8:29 |
|
![]() |