провод для АИД 70 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
провод для АИД 70 |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
4.10.2012, 5:08
Сообщение
#1
|
Гости |
День добеобрели для него провод СКВИЛ 70. У него экран есть. куда его подключать и надо ли? и как правильно его оканцевать с экраном? сколько надо отступить от края до заделки экрана?
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.11.2012, 20:30
Сообщение
#2
|
Гости |
Провод типа СКВИЛ на переменке использовать невозможно и не потому что его прошьет а потому что он обладает емкостью и при переменке будет течь емкостной ток превышающий возможности испытательного аппарата , очень хорошо себя ведет провод в толстой виниловой изоляции (марку не помню вроде ПВВ) похож на РК-75 но он без экрана с гибкой жилой ,запросто держит 30 кв .
Экран СКВИЛа подключать к земле однозначно без всякой болтовни, ибо при пробое основной изоляции это единственная преграда на пути высокого напряжения. А ваще не понимаю нафига нужен СКВИЛ для АИДа когда АИД тем и хорош что его в любое место можно поставить . |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 20:03 |
|