купленно 5 бочек масла испытания показали пробивное напряжение 20кВ при необходимых 30кв
При подаче напряжения порядка 15 кВ происходит шипение, при окрытии крышки с маслом (после испытания) идет черная копоть. Что это вода в масле? как можно устранить причину пробоя, без сепоратора Сообщение отредактировал prude - 13.11.2012, 9:16 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Может дым идет от прибора.
У нас была такая фигня что много плохово масло шло. А оказалось, что АИМ-90 пробил на корпус и не давал напруги с одного вывода. А работал вроде нормуль и искра даже в масле проскакивала. Фантастика Вот такая оказия вышла ![]() Сообщение отредактировал dimone493 - 21.11.2012, 21:42 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |