как заземлить дом.электрооборудование при отсутсвии РЕ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как заземлить дом.электрооборудование при отсутсвии РЕ |
Гость_Warcraft_* |
24.3.2005, 18:04
Сообщение
#1
|
Гости |
Я соединил корпуса домашних электрических к нулевому проводнику к зажиму на щитке, так как защитного РЕ проводника не было и соседи тоже заземляли электрооборудование на нуль
Скажите правильно ли я сделал? Можно ли мне в такой ситуации поставить УЗО и есть гарантия что оно сработает? Я волнуюсь за токи утечки, да вобще что лучше: провести землю по водоотводу на реальную землю или посадить на ноль рабочий, или все же искать заземляющий контур здания, ведь стояком батарей говорят опасно пользоватся? |
|
|
26.3.2005, 14:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Нет не правильно. Узо в последнем случае не сработает. А точнее не сработает в случае пробоя токоведущих частей на корпус прибора. А вот если мы одной рукой коснемся пробитого корпуса, а другой за водопроводный кран - вот тогда сработает, а мы получим заряд бодрости. Рабочий нуль в этой точке имеет потенциал.(ведь по нулевому проводу идет ток, провод имеет сопротивление, на котором будет падение напряжения) Корпус прибора будет под этим потенциалом. Если это стиральная машина в ванной может убить. Лучше тогда корпус вообще не подключать.
А как ты писал вначале - должно работать нормально. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 1:32 |
|