Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

провод для АИД 70

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.10.2012, 5:08
Сообщение #1





Гости






День добеобрели для него провод СКВИЛ 70. У него экран есть. куда его подключать и надо ли? и как правильно его оканцевать с экраном? сколько надо отступить от края до заделки экрана?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vladimir Vladimi...
сообщение 24.11.2012, 15:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 21.6.2012
Пользователь №: 28007



Всем привет!

Цитата
День добеобрели для него провод СКВИЛ 70. У него экран есть. куда его подключать и надо ли? и как правильно его оканцевать с экраном? сколько надо отступить от края до заделки экрана?


Экраны подключать надо к земле установки (в данном случае АИД-70), чтобы токовая петля была минимально короткой, в протичном случае могут быть серьезные подбросы земли, которые чреваты выходом из строя оборудования подключенного к этой земле.

Оконцовывать экраном надо так, чтобы между экраном и изоляцией ВВ жилы не было острых торчащих проводов. Я не видел СКВИЛа ( только на сайте http://www.setech.ru/cable.aspx), но по описанию, делать надо так, снимать экран на расстояние L, в этом месте крепить экран, а дальше изолированную ВВ жилу крепить к АИДу, так, чтобы она не касалась его корпуса.

Длину разделки можно оценить из феноменологической формулы теплера для скользящих разрядов Uр=k*L^0.2(d/e)^0.4, или
L=U^5/(k^5*(d/e)^2), для 100 кВ L=(100)^5/(64.5^5*(1.5/2)^2)=16 см, и взять 20 см для надежности, итого для 100 кВ разделывать на 20 см этот СКВИЛ, это как раз сгодится чтобы отнести ВВ экран от ввод АИДа


Цитата
Провод типа СКВИЛ на переменке использовать невозможно и не потому что его прошьет а потому что он обладает емкостью и при переменке будет течь емкостной ток превышающий возможности испытательного аппарата


Воистину! ВВ испытательный кабель для пром частоты это еще та редкость ( сложно найти, например тут есть, пишут http://hivolt.de/index.php?id=hvaccessories&L=0), и про емкость тоже верно... АИД не сможет сколько-нибудь значимого куска кабеля этого раскачать.

из описания СКВИЛа у него погонная емкость ( у которого сеч токопроводящей жилы 2.5 мм^2=> R1=0.9 мм) C=2pi*e*e0/ln(R2/R1)=2*3.14*2.2*8.85e-12/ln(15/0.9)=43 пФ/м... т.е. два метра этого кабеля уже 86 пФ



--------------------
Мой блог highvolt.org
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   провод для АИД 70   4.10.2012, 5:08
- - KypaTop   ЦитатаДень добеобрели для него провод СКВИЛ 70. Но...   4.10.2012, 10:06
- - Работник   Экран подключить к "земле", к корпусу АИ...   4.10.2012, 11:53
- - uvk2   На каком расстоянии от ВВ вывода АИДа должен начин...   4.10.2012, 19:13
- - dimone493   Цитата(Гость_Алексей_* @ 4.10.2012, 5:08)...   5.10.2012, 6:31
|- - Гость_гость_*   Цитата(dimone493 @ 5.10.2012, 6:31) А мож...   22.11.2012, 20:14
- - Uran   Есть автолаборатории -у них экранированный кабель ...   20.10.2012, 17:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Uran @ 20.10.2012, 17:23) Есть авт...   20.10.2012, 17:29
|- - dimone493   Цитата(Uran @ 20.10.2012, 16:23) Есть авт...   10.11.2012, 10:45
- - uvk2   ЦитатаВидел высоковольтную электролабораторию, где...   10.11.2012, 10:52
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 10.11.2012, 10:52) Если тол...   10.11.2012, 21:58
- - uvk2   Да, вроде всё так.   10.11.2012, 22:21
- - Гость   Провод типа СКВИЛ на переменке использовать невозм...   21.11.2012, 20:30
- - Гость   Провод типа СКВИЛ на переменке использовать невозм...   21.11.2012, 20:46
|- - dimone493   Цитата(Гость @ 21.11.2012, 19:46) Провод ...   21.11.2012, 21:18
|- - dimone493   Цитата(Гость @ 21.11.2012, 19:46) Провод ...   25.11.2012, 20:06
- - uvk2   ЦитатаАИД тем и хорош что его в любое место можно ...   21.11.2012, 20:56
- - uvk2   dimone493, в заголовке темы "Провод для АИД-7...   21.11.2012, 21:51
|- - dimone493   Цитата(uvk2 @ 21.11.2012, 20:51) dimone49...   24.11.2012, 19:21
- - uvk2   Да, но у нас нет таких напряжений, макс 30.   22.11.2012, 20:54
- - Vladimir Vladimirovich   Всем привет! ЦитатаДень добеобрели для него п...   24.11.2012, 15:43
- - uvk2   Да и по техническим характеристикам заявлен для по...   24.11.2012, 16:14
- - Гость   dimone493 потому что экранированный кабель только...   24.11.2012, 20:20
- - Vladimir Vladimirovich   ЦитатаВы главное ТОЭ не читайте. Исользуйте для ис...   24.11.2012, 22:13
- - Гость_Александр_*   Ребята, вопрос от новичка, поэтому здорово не куса...   8.8.2015, 8:13
- - sana1985   Вот они, фоты...   8.8.2015, 8:26
- - ez81   одножильным проводом в изоляции ф2,5-6мм2 прибалчи...   8.8.2015, 8:46
- - sana1985   EZ, тут возникает пара-тройка проблем: 1) отсутств...   8.8.2015, 9:45
- - dimone493   Тут как, вот эти отверстия должны совпадать, друг ...   8.8.2015, 11:24
- - uvk2   Цитатаотсутствует под руками вв провод какого бы т...   8.8.2015, 15:05
|- - sana1985   Цитата(uvk2 @ 8.8.2015, 18:05) От зажиган...   8.8.2015, 15:54
|- - sana1985   Цитата(sana1985 @ 8.8.2015, 18:54) Не под...   11.8.2015, 9:23
- - Uran   Были у нас ПВВ -сделали им ноги. Потом купил прово...   8.8.2015, 15:28
- - actto   Цитата(sana1985 @ 11.8.2015, 10:23) Тепер...   11.8.2015, 10:42
|- - sana1985   Цитата(actto @ 11.8.2015, 12:42) если про...   11.8.2015, 11:20
- - actto   извените за нескромный вопрос. Как давно вы заняли...   11.8.2015, 12:43
|- - sana1985   Цитата(actto @ 11.8.2015, 15:43) извените...   25.8.2015, 12:02
|- - actto   Цитата(sana1985 @ 25.8.2015, 13:02) Заним...   25.8.2015, 13:36
- - dimone493   Вы там поаккуратнее. Надеюсь и про емкостной заряд...   13.8.2015, 20:06