Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

мощность , расчет мощности

vovchik
сообщение 24.11.2012, 20:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2012
Пользователь №: 29326



Привет всем! Подскажите,как расчитать мощность прибора,по падению напряжения?Дело в том что,кто-то на улице пользуется злектрообогревом и просаживает всю линию.Постоянно,каждые 4-5мин.(работает термостат),падает напряжение на 10-15 вольт,приблизительно на 1.5-2мин.Например,у себя включаю чайник(2200Квт.) падение U на 5v.Просто хочу узнать мощность прибора,здесь без воровства не обходится,или сколько это надо платить?Доп.инфор.:расстояние до подстанции приблизительно 800м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
keem
сообщение 25.11.2012, 6:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26009



В принципе все данные для расчета есть. Примем напряжение без нагрузки 220В. Необходимо оценить сопротивление фидера (проводов) от точки подключения до подстанции. При нагрузке 2200 Вт просадка 5В. 220-5=215В. Сопротивление чайника 22 Ом. Ток 215/22=9,8 А. Сопротивление фидера 5В/9,8А=0,51 Ом. При просадке напряжение 15В вычисляем ток 15В/0,51=29 А. Умножаем 29А х 205В (с учетом просадки) и получаем мощность нагрузки соседа 5,9 КВт. Это если точки подключения Ваша и соседа где-то рядом.
Так как Вы пишите «кто-то на улице» значит точка подключения к фидеру у соседа возможно ближе или дальше к подстанции. Соответственно мощность нагрузки у него больше или меньше. Примерно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 17:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены