Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема регулятора мощности , Нет плавной регулировки. В чём проблема?

Baltis
сообщение 25.11.2012, 18:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 29352



Привет, фурмовчане. Сразу признаюсь, что в электричестве , тем более схемах, я дилетант. Но, тем не менее, смастерил, спаял по схеме, найденной в инете, вот такое сооружение. Хотел регулировать ТЭНы 2.0-2,5 kW. Но, к моему огорчению, плавной регулировки не получилось. Когда ручка переменного резистора закручена до "0", то лампа мощностью 100вт горит процентов на 60-70, но как только я поворачиваю ручку в сторону увеличения приблизительно на 5 градусов, то лампа сразу же загорается полным накалом и далее, на поворот ручки в сторону увеличения никак не реагирует. Пожалуйста, подскажите, можно ли с такой схемой добиться плавной регулировки. Ошибки при пайке-сборке деталей быть не может,- проверил несколько раз. Может быть какая то деталька не с таким номиналом нужна или что то повредил при пайки (перегрел).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
case69rus
сообщение 25.11.2012, 21:43
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



именно симистора...
смутило то, что в самом начале все работает в полнакала.
кста, а если аффтару схемы написать?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Baltis   Схема регулятора мощности   25.11.2012, 18:08
- - case69rus   ээээ.... как вариант- пробой тиристора   25.11.2012, 20:17
|- - Baltis   Цитата(case69rus @ 25.11.2012, 21:17) как...   25.11.2012, 20:34
- - uvk2   От таких примитивных схем лучшего ждать и не стоит...   25.11.2012, 21:42
- - case69rus   именно симистора... смутило то, что в самом начале...   25.11.2012, 21:43
|- - Baltis   Цитата(case69rus @ 25.11.2012, 22:43) кст...   25.11.2012, 21:48
|- - case69rus   Цитата(Baltis @ 25.11.2012, 21:48) У авто...   25.11.2012, 22:05
|- - Baltis   Цитата(case69rus @ 25.11.2012, 23:05) афф...   25.11.2012, 22:07
- - Гость сочувствующий   Дело может быть в линейности потенциометра. Подзаб...   25.11.2012, 21:50
- - drmorgan   По мойму проблема в том , что в схеме патенциометр...   25.11.2012, 22:49
|- - Baltis   Цитата(drmorgan @ 25.11.2012, 23:49) По м...   26.11.2012, 9:51
|- - drmorgan   Цитата(Baltis @ 26.11.2012, 9:51) В моей ...   26.11.2012, 12:37
|- - Baltis   Цитата(drmorgan @ 26.11.2012, 13:37) Если...   26.11.2012, 12:50
|- - drmorgan   Цитата(Baltis @ 26.11.2012, 13:50) На кор...   26.11.2012, 13:08
- - Volt380   проверьте номиналы деталей, а именно конденсатор 0...   26.11.2012, 8:33
- - Мастер Джу   Номинал R2 увеличьте. Или увеличить емкость конден...   26.11.2012, 13:33
- - Rezo   Цитата(Baltis)аффтар юзал ку208... Это так принци...   26.11.2012, 16:30
|- - Baltis   Цитата(Rezo @ 26.11.2012, 17:30) Не принц...   26.11.2012, 20:54
- - Volt380   чево вы пристали к потенциометру? какая разница ка...   26.11.2012, 22:13
- - uvk2   Baltis, перестаньте мучатся ерундой, вот нормально...   26.11.2012, 22:57
|- - Baltis   Цитата(uvk2 @ 26.11.2012, 23:57) Baltis, ...   27.11.2012, 8:03
|- - Volt380   Цитата(uvk2 @ 26.11.2012, 23:57) Baltis, ...   27.11.2012, 14:56
|- - Baltis   Цитата(Volt380 @ 27.11.2012, 15:56) схема...   27.11.2012, 14:59
- - Baltis   Спасибо всем за то что приняли участие. Всё зарабо...   5.1.2013, 9:13
|- - savelij®   Цитата(Baltis @ 5.1.2013, 10:13) Причина ...   5.1.2013, 14:58
|- - Volt380   Цитата(Baltis @ 5.1.2013, 9:13) Спасибо в...   5.1.2013, 19:24
- - Мастер Джу   Цитата(Baltis @ 5.1.2013, 13:13) Спасибо ...   6.1.2013, 16:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему