Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Необходима консультация , Вводной автомат в РЩ

push
сообщение 22.11.2012, 9:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Добрый всем день! Коллеги, подтвердите или опровергните мои рассуждения. Имеем ВРУ 250А на 2 ввода (рубильник РЦ250, далее вставки 250А, ТТ, учет), от ВРУ кабелем запитаны 2 щита, назовем РЩ. Щит во вложении. На вводе установлен автомат ВА57Ф38, далее автоматы на отходящие линии.
В чем собственно вопрос - от ВРУ до РЩ кабель защищен ПН во ВРУ (расстояние менее 5 метров), ответвления от кабеля внутри РЩ меньшего сечения, но большего или равные отходящим линиям длина менее 6м, отходящие линии защищены автоматами (на соответствия номиналов не смотрите эт другой момент), есть ли необходимость установки вводного автомата защиты. Руководствуясь ПУЭ п. 3.1.16 этого автомата может вообще не быть, или он выполняет роль разъединителя, или его можно заменить на рубильник. Момент в чем нужно ли его прогружать, и смотреть соответствие защищаемому участку (вопрос какому). Есть подозрение что его можно вообще не указывать или проверить на несрабатывание (держит ток нагрузки), и забыть о нем (изоляцию автомата опускаем, проверится вместе с кабелем).
Смысл в том что своими приборами проверить нет возможности, придется привлекать кого нить, а зачем это делать если оно не требуется?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 27.11.2012, 16:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



По обоим автоматам писать что не соответствует требованиям селективности.
В смысле я про первый случий и приведенный сейчас. Не соотвествует автомат с завышенным номиналом, вводной.

Сообщение отредактировал Работник - 27.11.2012, 16:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- push   Необходима консультация   22.11.2012, 9:31
- - Работник   Бывает у меня такое. Считаю что испытывать нужно в...   22.11.2012, 10:22
- - Работник   Забыл написать, я бы еще нулевую и защитную шины з...   22.11.2012, 16:45
- - push   осмелюсь не согласиться. Кабель 120мм2 держит 250А...   23.11.2012, 7:46
- - Работник   Цитатаосмелюсь не согласиться. Кабель 120мм2 держи...   23.11.2012, 10:21
- - push   1. Шина медная, однозначно 2. Да автомат этот, поч...   23.11.2012, 10:56
- - push   Дык что, коллеги, мнений больше нет? Ну хоть пораз...   26.11.2012, 11:20
- - scasi   Я подобный щит проектировал разок из-за того что т...   26.11.2012, 11:58
- - Работник   1. Виноват я за шину. Значит все окей. 2. Не попад...   26.11.2012, 12:10
- - push   Гы! Проектного решения вааще нет никакого, то ...   27.11.2012, 10:57
- - Работник   По обоим автоматам писать что не соответствует тре...   27.11.2012, 16:48
- - push   вот еще бы ссылочку каку нить.... не нашел пока я ...   28.11.2012, 7:59
- - Работник   Ссылку на требование селективности защиты, я не им...   28.11.2012, 8:23
- - belok5   а ваш автомат во ВРУ в состоянии защитить линии в ...   28.11.2012, 8:26
- - push   ПУЭ п. 3.1.15; 3.1.16;3.1.19 Ответвление в предел...   29.11.2012, 7:37
|- - Олега   Цитата(push @ 29.11.2012, 8:37) Если он н...   29.11.2012, 11:14
- - belok5   стеллаж теоретически должен быть закреплен на полу...   29.11.2012, 9:07
- - push   Uн - соответствует Iкз - соответствует(это если за...   29.11.2012, 11:42
|- - Олега   Цитата(push @ 29.11.2012, 12:42) как раз ...   29.11.2012, 13:09
- - Работник   Цитататорговое помещение, установлены сборные стел...   29.11.2012, 12:41
- - push   Дык а я ж про что? Вводной автомат в щитке есть ни...   29.11.2012, 17:46