Заметили интересную вещь.
У нас на заводе в некоторых помещениях есть люменесцентные лампы, которые в выключенном состоянии в темноте очень очень слабо светятся (мерцают).

Кто-нибудь встречался с таким явлением?

Мы вообще-то сами электрики, посидели, посмеялись да так и оставили это дело, не стали разбираться, и так дел очень много.

Есть догадки, мол на разрыв в выключателе идёт ноль, фаза остаётся, а ноль проходит через арматуру.
Возможно такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 26.3.2005, 23:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Как правило такой эффект происходит когда после выключения ламп сами лампы остаются подключенными к фазному проводу, а выключатель разорвал ноль. Ток будет протекать от фазы, по всей длине проводки, через "конденсатор" (емкость проводки относительно корпусов ламп и арматуры), далее через сами корпуса и арматуру, и через глухозаземленную нейтраль к нулю питающей сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 5:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены