сгорели галогенные лампы 12v 35 w , галогенные лампы 12v 35 w |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сгорели галогенные лампы 12v 35 w , галогенные лампы 12v 35 w |
Гость_дмитрийS_* |
30.11.2012, 9:38
Сообщение
#1
|
Гости |
добрый день! такая проблемка. в ванной комнате - подвесной потолок, там 4 галогенные лампы 12v 35 w.
вчера сгорели 2 из них. сегодня утром сгорели 2 остальные. купил в магазине 4 точно такие же 12v 35 w(только другое название фирмы Uniel).такой дурацкий вопрос. лампы будут работать только если подключить сразу все 4? если подключаю 1 или 2, то не горят или это проблемка на другом уровне может что-то с проводами или трансформатором?(эти потолки устанавливал не я и лампы ставил первоначально тоже не я).лампы сгорели в первый раз лет наверно за 5 если не больше. |
|
|
30.11.2012, 11:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Возможный из вариантов, что конечно сомнительно, транс на 24 В и к нему прицепили 12В лампы соответственно по паре последовательно. Только вот что то на размышления наводит их перегорание в короткий промежуток времени. Посмотрите волоски в лампах целые? Если в 2х целые, то точно 24В и по 2 последовательно. А так, могу предположить что с трансом какая то хрень произошла. Совпадения конечно бывают, но очччень редко. Соседи сверху не топили?
Сообщение отредактировал push - 30.11.2012, 11:47 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 12:18 |
|