Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

сгорели галогенные лампы 12v 35 w , галогенные лампы 12v 35 w

Гость_дмитрийS_*
сообщение 30.11.2012, 9:38
Сообщение #1





Гости






добрый день! такая проблемка. в ванной комнате - подвесной потолок, там 4 галогенные лампы 12v 35 w.
вчера сгорели 2 из них. сегодня утром сгорели 2 остальные. купил в магазине 4 точно такие же 12v 35 w(только другое название фирмы Uniel).такой дурацкий вопрос. лампы будут работать только если подключить сразу все 4? если подключаю 1 или 2, то не горятicon_sad.gif
или это проблемка на другом уровне может что-то с проводами или трансформатором?(эти потолки устанавливал не я и лампы ставил первоначально тоже не я).лампы сгорели в первый раз лет наверно за 5 если не больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_дмитрийS_*
сообщение 30.11.2012, 12:09
Сообщение #2





Гости






Цитата(push @ 30.11.2012, 11:46) *
Возможный из вариантов, что конечно сомнительно, транс на 24 В и к нему прицепили 12В лампы соответственно по паре последовательно. Только вот что то на размышления наводит их перегорание в короткий промежуток времени. Посмотрите волоски в лампах целые? Если в 2х целые, то точно 24В и по 2 последовательно. А так, могу предположить что с трансом какая то хрень произошла. Совпадения конечно бывают, но очччень редко. Соседи сверху не топили?

соседей сверху нет - частный домicon_smile.gif
перегорел сначала один ряд лампочек, затем через НЕСКОЛЬКО дней другой.
волосков в лампах нет, там пружинки.пружинки целые.
лампочки указано dichronic lamp, halogen lamp модель MR-16-35/GU5.3

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 12:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены