![]() Пускатель ПМА 4200 пухл4б , Помогите со схемой подключения, картинка прилагается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пускатель ПМА 4200 пухл4б , Помогите со схемой подключения, картинка прилагается |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2012 Пользователь №: 29535 ![]() |
Имеется пускатель ПМА 4200, реле РТТ, нужно подключить их через кнопку на двигатель.
![]() не пойму что делать с контактами, выделенными красным. В целом в низу питающий ввод на клеммах, подается напряжение на рубильник, который на фото боком (черный прямоугольник справа), с с него питание идет на верхние клеммы пускателя. Далее нужно подключить кнопку Пуск- Стоп и двигатель. Помогите, буду благодарен. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата поясните пожалуйста, что такое КК и КМ КК- это тепловое реле (ваше РТТ) КМ - это контактор. Цитата Получается что контакт на реле, выделенный красным- пустой остается? нет, он используэться. Это контакт теплового реле. На схеме этот контакт стоит перед катушкой контактора. Цитата И еще на рисунке плохо видно, но в квадратах 1 и 2 расположено по 2 контакта, один выше, другой ниже. К каким подключать по схеме? Одна пара контактов должно быть питание катушки контактора. Вторая пара контактов это вспомогательный контакт для самоблокировки контактора |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |