Входной перед счётчиком на 42A за счётчиком на 32A 7 разветвлений по 16A. Когда в доме на каком-либо короткое замыкание, бьёт 1 на 16A и 2 основных (на 32А и 42А). В чём дело?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата В чём дело? В "хорошем" токе КЗ.На второй вопрос: "Что делать?"... (который не задали... ![]() Ответ/рекомендация - не устраивать короткое замыкание, ибо более простого решения тут не придумать, учитывая описанную схему щита. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В "хорошем" токе КЗ. На второй вопрос: "Что делать?"... (который не задали... ![]() Ответ/рекомендация - не устраивать короткое замыкание, ибо более простого решения тут не придумать, учитывая описанную схему щита. Отличная рекомендация,надо еще для ламп накаливания издать указ,чтобы не перегорали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Отличная рекомендация,надо еще для ламп накаливания издать указ,чтобы не перегорали. Именно так и есть. Иной рекомендации тут не дашь. Коль у Вас все автоматы на линиях по 16А, значит линии совмещённые (свет и розетки). А при перегорании лампочки накаливания возникает дуга (явление не редкое) и происходит КЗ с большим током... настолько большим, что он достаточен для срабатывания ЭМР у всех автоматов в цепи. Применение автоматов с различными характеристиками (B, C, D) не всегда даёт желаемый результат. А посему, простой совет: смиритесь и примете сей факт, как неизбежное... Ну а если желаете достигнуть селективности при таких исходниках, то пересматривайте номиналы автоматов, подбирайте с помощью стенда "медленные" автоматы в "голову" щита, а "быстрые" на групповые линии. В самую голову можно заказать и прикупить селективный автомат... Но не уверен, что материальные и временнЫе затраты будут оправданы полученным результатом... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |