электродвигатели , необходимо подключить три двигателя мощностью 18,18,5 кВт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электродвигатели , необходимо подключить три двигателя мощностью 18,18,5 кВт |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
5.12.2012, 21:58
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, хотелось бы знать возможно ли подключить эл. двигателя мощностью 18/ 18/ 5 к Вт находящихся на расстояниях 5,5/4,5/3,5 километров от основной станции (кабель проложен открыто)
|
|
|
6.12.2012, 10:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если память не изменяет, то для сельской местности допустимо 10% потерь. но это так, к слову))
двигатель с cosf - 1??? я понимаю, КРМ и все дела на месте, но все же.. |
|
|
6.12.2012, 10:35
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
если память не изменяет, то для сельской местности допустимо 10% потерь. но это так, к слову)) двигатель с cosf - 1??? я понимаю, КРМ и все дела на месте, но все же.. Прошу прощенья с с cosf профукался, частенько с ним попадаю...,невнимательность , вот перисчитал. ЗАДАНО провода медные проложенные открыто Род тока: 3-х фазный Длина,м = 5500 Мощность нагрузки,Квт = 18 Напряжение,В = 380 cos fi = 0,95 Сечение,мм.кв = 240 Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0,358 РАСЧЕТ Потери составят, % = 13,25 Недопустимо. При норме 8,3% расчетные потери напряжения 13,25%. Напряжение составит 329,64 В Но если положить в параллель 4 по 240, то пойдёт даже для 41 кВт, на 5500 м. Сообщение отредактировал drmorgan - 6.12.2012, 10:37 -------------------- |
|
|