Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт

Andre_san
сообщение 6.12.2012, 18:49
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Всем здрасте!!! Вопрос такой, выбивает 32амперный (PL32\3) к которому подключон 11киловатный движок.(смотри вложеное Фото) Двигатель стоит на улице поскольку от него работает вытяжка ( циклонного типа). Перво начально я подключил двигатель звездой, но мне посоветовали подключить треугольником и в обоих вариантах двигатель роботал, и было это две недели назад. Сегодня, после оконцовывания кабелей решил снова проверить работоспособность вытяжки. И при первом же запуске срабатывает пакетник((( начал выяснять в чем причина, поменял пакетник результат тот-же, сопротивление обмоток двигателя 1,5 Ом, обмотки на землю не звонятся. Думал может катушка пускателя выбивает пакетник, отсоединил двигатель от клем теплового релле в шкафу управления. В итоге пускатель срабатывает пакетник не выбивает.
Я вот думаю может снять передаточные ремни с шкива двигателя и попробовать в без нагрузки запустить? Если не запустится то понятно движку кранты А если запустится, что посоветуете менять двигатель или пакетник на более высокие токи ставить?

Сообщение отредактировал Andre_san - 6.12.2012, 18:53
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andre_san   Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт   6.12.2012, 18:49
- - drmorgan   Такое ощущение, что просто плохой контакт, в месте...   6.12.2012, 18:59
|- - Andre_san   Цитата(drmorgan @ 6.12.2012, 17:59) Такое...   6.12.2012, 19:20
- - haramamburu   Andre_san, Так вы что оконцовывали? Питающие жилы?...   6.12.2012, 19:33
|- - Andre_san   Цитата(haramamburu @ 6.12.2012, 18:33) An...   6.12.2012, 19:39
- - haramamburu   Andre_san, вот если исключить путанья концов обмот...   6.12.2012, 19:43
|- - Andre_san   Цитата(haramamburu @ 6.12.2012, 18:43) An...   6.12.2012, 19:55
|- - ez81   Цитата(Andre_san @ 6.12.2012, 19:55) Пере...   6.12.2012, 20:42
|- - drmorgan   Цитата(ez81 @ 6.12.2012, 20:42) как не тр...   6.12.2012, 21:43
|- - Andre_san   Цитата(ez81 @ 6.12.2012, 19:42) как не тр...   6.12.2012, 21:56
- - Andre_san   откинул с шкива пердаточные ремни чтоб убрать нагр...   7.12.2012, 16:09
|- - drmorgan   Цитата(Andre_san @ 7.12.2012, 17:09) до т...   7.12.2012, 18:42
- - haramamburu   Andre_san, Вы гвозди воткните вместо предов - точн...   7.12.2012, 19:11
|- - Andre_san   Цитата(haramamburu @ 7.12.2012, 18:11) An...   7.12.2012, 21:56
- - uvk2   Замерьте потребляемый ток - не превышает ли указан...   7.12.2012, 21:54
- - drmorgan   Я вот тут посчитал нормальная нагрузка на вашу уст...   7.12.2012, 22:13
|- - Andre_san   Цитата(drmorgan @ 7.12.2012, 21:13) Я вот...   7.12.2012, 22:37
- - moshkarow   Автомат нужно выбирать специально для защиты двиг...   8.12.2012, 10:38
|- - drmorgan   Цитата(moshkarow @ 8.12.2012, 10:38) Авто...   8.12.2012, 12:16
|- - belok5   Цитата(moshkarow @ 8.12.2012, 10:38) Авто...   8.12.2012, 13:11
|- - Andre_san   А вот интересно, что касается движка это случайно ...   8.12.2012, 15:48
- - belok5   система ограничения пусковых токов может быть разн...   8.12.2012, 16:22
- - moshkarow   Цитата(Andre_san @ 6.12.2012, 19:49) Всем...   8.12.2012, 18:04
|- - Andre_san   Цитата(moshkarow @ 8.12.2012, 17:04) двиг...   9.12.2012, 1:27
- - moshkarow   пали двигатель конца   9.12.2012, 9:04
|- - Andre_san   Цитата(moshkarow @ 9.12.2012, 8:04) пали ...   9.12.2012, 17:50
- - Andre_san   поминял PL6-C32/3 На PL7-D40/3 и всё заработало   13.12.2012, 17:47
- - Roman_12   Ещё многие вытяжки (мощные) должны запускаться с з...   11.1.2013, 9:14