Входной перед счётчиком на 42A за счётчиком на 32A 7 разветвлений по 16A. Когда в доме на каком-либо короткое замыкание, бьёт 1 на 16A и 2 основных (на 32А и 42А). В чём дело?
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.12.2012, 17:55
Сообщение
#2
|
Гости |
Ссуть в том что весь дом обезточивается, а должна 1 часть т.е. линия дома, а короткое замыкание было из-за того что перегорала обычная лампочка (2 раза на разных линиях).
|
|
|
6.12.2012, 19:47
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ссуть в том что весь дом обезточивается, а должна 1 часть т.е. линия дома... Тогда стоит выводить линии освещения в свою отдельную, не завязанную с другими групповыми линиями. Например, на освещение поставить АВ В6А. Тогда возможно, вводной АВ С32А не успеет сработать при перегорании лампочки, или же заменить его на D32А, как и рекомендовалось ранее. Может и повезёт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|