Входной перед счётчиком на 42A за счётчиком на 32A 7 разветвлений по 16A. Когда в доме на каком-либо короткое замыкание, бьёт 1 на 16A и 2 основных (на 32А и 42А). В чём дело?
|
|
|
6.12.2012, 18:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Про дроссель с индуктивностью в 4,3 мГн это круто... На пром. частоте 50 Гц он будет иметь сорротивление 1,5 Ом, что при токе 32 А обеспечит падение напряжения на 50 В!
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.12.2012, 21:13
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Про дроссель с индуктивностью в 4,3 мГн это круто... На пром. частоте 50 Гц он будет иметь сорротивление 1,5 Ом, что при токе 32 А обеспечит падение напряжения на 50 В! Точно, про падение напряжения на дросселе от рабочего тока я не подумал. Но всё же подобрать, думаю, можно, учитывая акт. сопротивление линии от С16 (здесь от ТС нужна длина и сечение до первой нагрузки, хотя бы). Ведь именно сопротивление ограничивает ток и определяет селективность защиты. Кстати задача очень часто встречается. У меня было подобное отключение в жилом многоквартирном доме, когда в квартире происходило к.з., то вырубался автомат на 25А в щитке (внутри квартиры) и автомат на 32-40А в этажном щитке. При этом этажный щиток был под замком, вызывать электрика, открывать этажный щиток и включать С25-С40 после любого случайного к.з. было муторно. А в доме порядка 200 квартир, хозяева которых только что заехали и делали ремонт! Сообщение отредактировал -Mike- - 6.12.2012, 21:32 |
|
|
6.12.2012, 22:19
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ведь именно сопротивление ограничивает ток и определяет селективность защиты. Примерно так... но только не селективность защиты, а выбор конкретной характеристи аппарата защиты в зависимости от ожидаемого тока КЗ. Но втыкать дросселя ради защиты от срабатывая АВ из-за перегоревшей лампочки, внося в линю дополнительные потери не сильно разумно, согласитесь.Цитата Кстати задача очень часто встречается. Задача то встречается, но бюджетного решения то нет.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|