сообщение 7.12.2012, 14:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 15432



Вопрос прост, но нужно дать развернутый ответ подрядчикам.

В распаячной коробке провода соединяются скруткой и после этого провариваются.

Каковы требования к изоляции оголенной скрутки?
Можно ли просто одеть на ПВХ кембрик? или только необходимо замотать изолентой?

и каковы требования к скруткам.

желательно дать ссылку в каком нормативном документе описываются все требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 7.12.2012, 16:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



скрутки, если мне память не изменяет, запрещены. да и удобства в последующем обслуживании не будет. но это так, о наболевшем icon_biggrin.gif
требования стандартные на пробой изоляции не меньше 600 В, и если кембрик по сертификату позволяет, почему б и нет?