Вопрос прост, но нужно дать развернутый ответ подрядчикам.
В распаячной коробке провода соединяются скруткой и после этого провариваются. Каковы требования к изоляции оголенной скрутки? Можно ли просто одеть на ПВХ кембрик? или только необходимо замотать изолентой? и каковы требования к скруткам. желательно дать ссылку в каком нормативном документе описываются все требования. |
|
|
7.12.2012, 16:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
скрутки, если мне память не изменяет, запрещены. да и удобства в последующем обслуживании не будет. но это так, о наболевшем
требования стандартные на пробой изоляции не меньше 600 В, и если кембрик по сертификату позволяет, почему б и нет? |
|
|