изоляция скрутки провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
изоляция скрутки провода |
7.12.2012, 14:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.9.2009 Пользователь №: 15432 |
Вопрос прост, но нужно дать развернутый ответ подрядчикам.
В распаячной коробке провода соединяются скруткой и после этого провариваются. Каковы требования к изоляции оголенной скрутки? Можно ли просто одеть на ПВХ кембрик? или только необходимо замотать изолентой? и каковы требования к скруткам. желательно дать ссылку в каком нормативном документе описываются все требования. |
|
|
7.12.2012, 16:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Изоляция на соединениях должна быть не хуже изоляции целого провода. В нормативах примерно этот текст и прописан (сорри, искать пункт просто лень)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 15:37 |
|