Вопрос прост, но нужно дать развернутый ответ подрядчикам.
В распаячной коробке провода соединяются скруткой и после этого провариваются. Каковы требования к изоляции оголенной скрутки? Можно ли просто одеть на ПВХ кембрик? или только необходимо замотать изолентой? и каковы требования к скруткам. желательно дать ссылку в каком нормативном документе описываются все требования. |
|
|
7.12.2012, 16:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Изоляция на соединениях должна быть не хуже изоляции целого провода. В нормативах примерно этот текст и прописан (сорри, искать пункт просто лень)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.12.2012, 16:42
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
скрутки, если мне память не изменяет, запрещены. С каких это пор проваренная скрутка - вне закона? Изоляция на соединениях должна быть не хуже изоляции целого провода А вот это можете разъяснить - не хуже изоляции провода, или достаточно уложиться в норму 500 кОм? -------------------- |
|
|
7.12.2012, 16:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А вот это можете разъяснить ... Не могу, не я сочинял... Цитата 2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|