номинал УЗО

bigman2x2
сообщение 7.12.2012, 19:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 29578



Здравствуйте! Помогите расчитать номинал узо и вводный автомат: 3 фазы, между счётчиком с узо и автоматом до распределительного щита бронированный кабель в земле 130 метров. Расчётная нагрузка 35 кВт ( отопление,бойлеры)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
drmorgan
сообщение 7.12.2012, 20:00
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Я так понял 380, 3 фазы, кабель медный пятижильный? Ну исходя из этого, взял токовую нагрузку с запасом в 5А, автомат по длительному току в 63А, УЗО 80А ( номинальный отключающий дифферинциальный ток в 100 мА.)

Сообщение отредактировал drmorgan - 7.12.2012, 20:01


--------------------