7.12.2012, 19:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 29578 |
Здравствуйте! Помогите расчитать номинал узо и вводный автомат: 3 фазы, между счётчиком с узо и автоматом до распределительного щита бронированный кабель в земле 130 метров. Расчётная нагрузка 35 кВт ( отопление,бойлеры)
|
|
|
7.12.2012, 20:03
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 29578 |
спасибо. А ни могли бы вы мне указать инфу как расчитывать узо, чтобы не задавать такие вопросы.
|
|
|
7.12.2012, 21:57
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
спасибо. А ни могли бы вы мне указать инфу как расчитывать узо, чтобы не задавать такие вопросы. Не могу авторитетно спорить насчёт уставки в 100 мА - думаю, что и 30 мА хватит. Всё-таки, раз речь идёт о бойлере, то полагается, что он греет воду в т.ч. для санузла. В этом случае - не выше 30 мА! Расчёты изначально надо делать, исходя из того, что автомат защиты защищает сам провод / кабель. А вот расчёт кабеля, исходя из его способа укладки, материала, сечения, длины и тока - уже другой разговор. Простейший вариант - табличные данные из "Правил устройств электроустановок". Точнее, но сложнее - по формулам. Если уж так интересно, то поищите в Сети - ссылок на конкретные ресурсы у меня нет. -------------------- |
|
|