Здравствуйте, коллеги.
Мы при работе в электролаборатирии столкнулись вот с чем. Сопротивление изоляции протяженных кабельных линий, несколько километров, допустим, чаще находится в нижнем диапазоне значений. То есть цифры в 2-50 МОм для новой линии это вроде как нормально. В то время как в помещениях, где самый длинный кусок 200м, там везде 500-3000 Мом. Я говорю про новые линии. Не берем в расчет старение и тп. Есть мнение, что это связано с большей площадью приложения напряжения, большей площади изолции, через которую идет ток утечки. Но чота я в этом сомневаюсь)) Параметры ведь в формуле пропорционально увеличиваются. Что скажете, из вашего опыта? Какое обычно сопротивление у исправной длинной линии? Еще, скажите, от чего портится изоляция и снижается сопротивление? Старение- понятно, повреждение при монтаже- понятно, еще что-то есть? Всем спасибо. Сообщение отредактировал Megaohm - 28.10.2012, 18:18 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Еще изоляция портится (повреждается): при некачественном монтаже, ремонте, прокладке;
при смещении грунтов; при земельных работах в месте прокладки кабельных линий; про влагу ууже было, если водичка на него будет литься плохо будет и некрасиво; ухудшение параметров изоляции в результате прохождения токов КЗ и перегрева кабеля; ну и беда такая есть как - высоковольтные испытания пов. напряжением выпрямленного тока. - пожалуй наибольший фактор, если кабель в отличных условиях содержится. Кстати про изоляцию кабельной линии - учитывать только R недостаточно, ибо изоляция КЛ имеет и емкость. Понятно, что мегаомметр дает постоянку и мы вроде меряем только активную часть изоляции, но емкость в жизни не идельна и индивидуальна, так же как и ток утечки через нее. А также замечал, если много новых кабелей вводят в эксплуатацию одновременно, то R изоляции у них практически одинаковая, а после того как поработает под напругой в кВ, короткий промежуток времени - начинает различаться. Также сказуется качество и количество концевых и соединительных муфт. Фух. Ну вот как то так Сообщение отредактировал dimone493 - 9.12.2012, 0:06 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 7:54 |
|
![]() |