Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сопротивление изоляции кабелей

Megaohm
сообщение 28.10.2012, 18:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 28901



Здравствуйте, коллеги.

Мы при работе в электролаборатирии столкнулись вот с чем.
Сопротивление изоляции протяженных кабельных линий, несколько километров, допустим, чаще находится в нижнем диапазоне значений. То есть цифры в 2-50 МОм для новой линии это вроде как нормально. В то время как в помещениях, где самый длинный кусок 200м, там везде 500-3000 Мом. Я говорю про новые линии. Не берем в расчет старение и тп. Есть мнение, что это связано с большей площадью приложения напряжения, большей площади изолции, через которую идет ток утечки. Но чота я в этом сомневаюсь)) Параметры ведь в формуле пропорционально увеличиваются.
Что скажете, из вашего опыта? Какое обычно сопротивление у исправной длинной линии?


Еще, скажите, от чего портится изоляция и снижается сопротивление? Старение- понятно, повреждение при монтаже- понятно, еще что-то есть?

Всем спасибо.

Сообщение отредактировал Megaohm - 28.10.2012, 18:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimone493
сообщение 9.12.2012, 0:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Еще изоляция портится (повреждается): при некачественном монтаже, ремонте, прокладке;
при смещении грунтов;
при земельных работах в месте прокладки кабельных линий;
про влагу ууже было, если водичка на него будет литься плохо будет и некрасиво;
ухудшение параметров изоляции в результате прохождения токов КЗ и перегрева кабеля;
ну и беда такая есть как - высоковольтные испытания пов. напряжением выпрямленного тока. - пожалуй наибольший фактор, если кабель в отличных условиях содержится.

Кстати про изоляцию кабельной линии - учитывать только R недостаточно, ибо изоляция КЛ имеет и емкость. Понятно, что мегаомметр дает постоянку и мы вроде меряем только активную часть изоляции, но емкость в жизни не идельна и индивидуальна, так же как и ток утечки через нее. А также замечал, если много новых кабелей вводят в эксплуатацию одновременно, то R изоляции у них практически одинаковая, а после того как поработает под напругой в кВ, короткий промежуток времени - начинает различаться. Также сказуется качество и количество концевых и соединительных муфт.

Фух. Ну вот как то так

Сообщение отредактировал dimone493 - 9.12.2012, 0:06


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы